关于制冷机组(空调设备)常见(容易)的故障分析;设备的故障常常发的频率,同时设备的维修成本与管理。主要按照空调四大设备列出来投票内容。 大家可以根据自己的经验对空调设备的经常发生故障的部件,可以作详细说明。对部件的故障是否发生在空调设备四大件之中。否则按其它投票。同时作说明。希望同行的朋友们或相关专业及现在在职从事本行业的人员参与。对自己的从事本行业的经验交流,同时给我们同行业的人员积累了经验,同时发表自己的看法。
关于制冷机组(空调设备)常见(容易)的故障分析;设备的故障常常发的频率,同时设备的维修成本与管理。
主要按照空调四大设备列出来投票内容。
大家可以根据自己的经验对空调设备的经常发生故障的部件,可以作详细说明。对部件的故障是否发生在空调设备四大件之中。否则按其它投票。同时作说明。
希望同行的朋友们或相关专业及现在在职从事本行业的人员参与。对自己的从事本行业的经验交流,同时给我们同行业的人员积累了经验,同时发表自己的看法。
相信这样给我们以后工作。对大家都可以相互交流了空间。同时给我们从事本行业进行交流的一个主题。
2楼
这个投票大家是否觉得没有意义吗?
若是这样的话.....我真有点失望..
回复
3楼
看不太明白
回复
4楼
和题目不相对应啊
应该是哪些中央空调设备最易发生常故障
我是这样认为的
回复
5楼
无言............
回复
6楼
[转帖]空调器常见故障分析:
http://www.hnwei.com/bbs/Archive_view.asp?boardID=84&ID=12791
空调器常见故障分析 一、完全不能制冷 1、风扇电机不转动 这可能是电源、线路或电机本身的原因。首先应检查电源是否正常,然后检查线路和各个部分,接下来详细检查电动机是否正常。 2、压缩机不动作 与电动机不转动类似,也可能是电源或线路的原因,同时还应检查过载保护器、温控器、高低压保护器等。压缩机本身故障可能是压缩机电机烧坏或转了被卡死。 3、电机、压缩机都动作但无冷风 这种现象最大可能的原因是制冷剂完全泄漏,另一可能是管路毛细管堵塞。静听空调器有无冷剂流动声和扳开充氟嘴即可判别系统有无制冷剂。用钳表测电流时,电流值过小可能是堵塞造成。压缩机排阀损坏时,也没有制冷效果。 二、制冷量不够 1、出风够冷但室内不冷 如进出风口温差达8℃以上时,说明空调器本身工作较正常。室内不冷的原因是:(1)、房间过大、人员太多或隔热不好;(2)、空调器安装位置不当,造成空气循环不良;(3)、空调器的过滤网被灰尘堵塞,风量过小。 解决方法: (1)、 选择与房间冷能力足够的空调器;(2)、选择合适的空调器安装位置;(3)、经常保持过滤网的清洁。 2、压缩机运转、空调器出风不够冷应检查:(1)、室外机是否有异物堵塞风口;(2)、冷凝器是否积满灰尘或油污,致使冷凝器压力上升,制冷量下降。 3、压缩机刚启动即跳停 主要原因是电源电压异常,压缩机运转电容器故障,过载保护器等保护元件动作,应逐个检查排除。 三、漏水 1、空调器因安装不当会发生室内侧漏水。室内机安装倾斜太大,或排水孔开得偏高容易造成分体机漏水。而窗式空调器则是室内侧与室外侧没有一定的高度差(应为内高外低)引起。 2、室内机组工作异常导致结冰也有可能造成滴水到室内的情况,要查明结冰原因才能排除漏水现象。 3、连接管路保温不够(特别是排水管)也因温度低于空气露点而结露形成滴水。 4、排水管打折、上抬或脏物、异物堵塞造成冷凝水排水不畅,最后形成漏水。 5、排水管连接太长且接触到排水沟等水面也使排水不畅而造成室内漏水。 6、室内机组导风板等接近出风口的部位,在低温高温的情况下会凝露形成水珠,一般来说也属正常。 7、室外机组阀门位置因没有保温且温度低造成滴水,这是正常。当空调在使用过程中发现漏水现象时,要逐个排除故障因素,才能还您一个清爽的世界!
回复
7楼
中央空调常见故障与解决方法
1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
③ 系统漏风,应堵漏。
④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法
① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符
什么是空调机的制冷量和冷负荷?
空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。
空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数,排除室内余热、余湿所需的冷量。
在稳定的工况下,空调机的制冷量等于空调冷负荷,送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。
什么是露点温度?什么叫机器露点温度?
在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。空气在露点温度下,相对湿度达100%,此时干球温度、湿球温度、饱和温度及露点温度为同一温度值。
在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。
什么叫空调、空调基数和空调精度?
空调是空气调节的简称,是使室内空气温度、湿、清洁度和气流速度(简称四度)保持在一定范围内的一项环境工程技术,他满足生活舒适和生产工艺两大类的要求。
空调基数---指空调房间所要求的基准温度和相对湿度。
空调精度---指空调房间的有效区域内空气的温度,相对湿度在要求的连续时间内允许的波动幅度。
凡是△t在1℃以上的空调系统叫一般精度的空调,一般精度的空调系统可以通过手动来控制。
当△t=±1℃的空调系统宜做成自动控制。
当△t小于1℃的空调系统叫高精度空调系统,应采用自动控制
空调系统按空气处理设备的集中程度为几类?
集中式空调系统---所有的空气处理设备全部集中在空调机房内,根据送风的特点,它又分为单风道系统,双风道系统和变风量。
半集中式空调系统---除了安置在集中的空调机房内空调处理设备之外,还有分散在空调房间内的空气处理末端设备,如风机盘管等设备。
局部式空调系统或全分散空调系统---即空调机组(又称空调器),这种机组的冷热源、空气处理设备,风机和自动控制元件,全部集中在一个箱体内。
空调环境的舒适条件
根据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》,舒适性的室内标准为:
夏季:
温 度: 24-28°C
相对温度: 40-65%
风 速: 0.3m/s
冬季:
温 度: 18-22°C
相对温度: 40-60%
风 速: 0.2m/s
舒适性参数是通过人体感觉测试得到的。要想达到舒适条件,必须在设计中考虑好送风条件(温度、风量等)和风口设计(位置和风速等),尤其是风速条件。上述舒适标准的风速是整个高宽截面上的抽象速,应使人体处于主要是回风的空调区。
大家对壁挂和柜机的冷冲击有印象,那是因为空调风速大,人体处于风的混合区,此时空调相当于一台冷风扇,大部分情况,人体感到冷而不感觉舒适。人体调节器官承受很大的负荷,时间较长会使人体调节功能紊乱,产生感冒甚至空调病。因此有空调不宜常开,睡觉时不开空调等说法,而这实际上是因为普通空调功能不够或安装位置不合理。使用空调应以人为本,空调安装之前就应设计好,使家居大部分处于舒适的环境条件下,目前的壁挂和柜机受到布置安装、功能等方面的限制,在大多数的情况下,只是一个冷源,远未起到舒适空调的作用。
另外,壁挂和柜式空调把完整的家居分成有空调和无空调区或虽各房间都有空调,但工作条件不一样,人在不同房间之间活动还是感?quot;冷(热)冲击"不舒服。只有采用家用中央空调方可解决上述问题,达到舒适空调的条件,提高居所环境质量。
空调机安装后的几点注意事项
1. 经专业人员调试好机组后,机组所有安全保护开关已设定完毕,用户切勿自行调试。
2. 用户请仔细阅读使用说明。
3. 按维护手册要求定期清洁相关部位或配件。
4. 保持机组周围空气畅通,不在其上方或附近堆积杂物。
5. 当机组出现故障时,应请指定的专业维修人员进行维修,切勿自行找人维修。
回复
8楼
中央空调常见故障分析
中央空调常见故障分析
一:压缩机不启动或启动后立即停止
1:电源没点,没接上,断线或熔丝烧断
2:电磁阀开关跳脱后没复位
3:温度开关没调好
4:压力继电器没调好
5:油压差继电器的加热装置没冷却或复位按钮没按
6:冷凝器阀门没开
7:压缩机排气阀没开
8:压缩机断路
9:电机缺相
10:电机功率不够
11:降压启动器降压太多
12:压缩机机械故障比如卡死
二:压缩机正常运转突然停机
1:吸气压力太低导致压力继电器动作
2:排气压力太高导致压力继电器动作
3:油压太低导致油压继电器动作
4:压缩机功率消耗超过电机负载,热继电器跳脱
5:温度控制器误动作造成突然停机
三:排气压力高
1:系统中有空气
2:水冷凝器水阀没打开或水流量不够
3:冷却塔风扇没开,引起冷却水温度太高
4:风冷凝器的风扇没打开或风量太小
5:水量调节阀没打开
6:水冷凝器的污垢太多
7:制冷剂太多
8:压缩机排气阀没开
9:排气管不畅通
10:制冷剂不纯
11:储液器进口阀门开得太小
四:排气压力低
1:制冷剂不足
2:排气管或阀片泄露
3:冷却水温度太低或水量太大
4:吸气压力低引起排气压力低
五:吸气压力高
1:膨胀阀开得太大
2:吸气阀片断裂或有泄露
3:系统有空气
4:制冷剂太多
5:阀板的上下纸箔高低压间被打穿
6:膨胀阀损坏或感温包没扎紧
7:热负荷过大
六:吸气压力低
1: 冷冻水泵没开或流量不够
2:膨胀阀关的太小,或冰堵脏堵
3:膨胀阀感温包中的填充剂漏掉
4:吸气阀没打开
5:吸气管道不畅通或蒸发管道中几路不畅通
6:电磁阀没打开
7:过滤器堵塞
8:蒸发器结霜过厚
9:系统中制冷剂不足
10:空调箱的滤网太脏
11:系统中循环的润滑油太多
七:膨胀阀进口管结霜
1:进口管堵塞
2:进口管处过滤器堵塞
八:膨胀阀有“咝咝”的响声
1:系统制冷剂不足
2:液体无过冷,液管阻力过大,使液体进入膨胀阀前产生闪气
九:膨胀阀关不小
1:膨胀阀损坏
2:感温包的位置不正确
3:膨胀阀顶针过长
回复
9楼
这个问题看似简单,其实牵涉的面比较多.制冷机组本身就分好几种,经常遇见的有螺杆机、离心机、和直燃机等,各种设备各有特点,其特点和常见故障及故障频率不一样;其次,即使是同一种机组,由于生产厂家的技术、制造水平等的差异,其故障及故障频率也不一样;最后,制冷机组还要结合整个系统的合理、匹配、运行时间性等,这些就很难在一两句话说了。不过,通常各种机组和各个厂家都有一些常见故障使用说明,通常在启动、控制电路上和机组保护控制上,只要机组及系统设计合理,生产、施工规范,通常是在这些电路上较多,而且成本也不高!
回复
10楼
请大家积极参与本活动
回复
11楼
大家看看吧,高手还是有的啊~~~~~~~~~~~
大家看看吧,高手还是有的啊~~~~~~~~~~~
回复