设在地下室的消防增压设备能否直接从市政管网吸水?
易怒易燃易爆炸
2006年11月06日 15:43:22
只看楼主

屋顶水箱间位置很小,只能放下消防水箱,故把增压/稳压设备放在水泵房内。经消防部门同意,消防水泵可以直接从市政管网取水,故没有设置消防水池。不知道增压稳压设备能不能也从市政管网取水?个人觉得应该没有问题,想听听大家的见解,旨在发现可能出现的问题:)

屋顶水箱间位置很小,只能放下消防水箱,故把增压/稳压设备放在水泵房内。经消防部门同意,消防水泵可以直接从市政管网取水,故没有设置消防水池。不知道增压稳压设备能不能也从市政管网取水?个人觉得应该没有问题,想听听大家的见解,旨在发现可能出现的问题:)
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月06日 17:24:51
2楼
哪里的工程啊?
允许不允许从市政管道上直接吸水不是消防局说了能算的,这要通过自来水公司。
回复
zjsxwjm
2006年11月06日 18:39:24
3楼
不行的。
即使你的市政管道上流量够大,水源不间断,能保证 。技术上能行,但是地方行政部门不行。
回复
商准
2006年11月06日 20:37:25
4楼
一般不允许,因为会造成附近管网失压,影响生活用水压力.
回复
suiyh1010
2006年11月07日 10:19:10
5楼
主要是象老王说的:
看市政给水公司同意吗?
回复
易怒易燃易爆炸
2006年11月20日 16:57:38
6楼
谢谢楼上弟兄的回复。是安徽池州的一个工程,当地自来水公司也同意直接吸水:)
主要是想请大家看看技术上是否存在缺陷。
一般都是屋顶放置增压/稳压设备,即使在地下泵房里面放置也大多是从消防水池吸水。
我主要担心的是:万一停水,那屋面的水箱没有加压设备岂不是成了一个摆设?
回复