商场的排烟通风问题,现在规范里面没有明确要求多大平米以上需要做机械排烟,商场排烟里面包括自然排烟,做设计时候建筑的开窗面积达到%5,规范是这样写的,但是实际情况是好多商场的窗子被柜子、广告牌等挡住,我们都做机械排烟吗?这个问题怎么考虑

商场的排烟通风问题,现在规范里面没有明确要求多大平米以上需要做机械排烟,商场排烟里面包括自然排烟,做设计时候建筑的开窗面积达到%5,规范是这样写的,但是实际情况是好多商场的窗子被柜子、广告牌等挡住,我们都做机械排烟吗?这个问题怎么考虑
免费打赏
zknyloo
2012年05月09日 16:29:45
2楼
我是这么做的:
《高规05》 8.4.1一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.4除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

因此,地下商场通常采用机械排烟措施。

[ 本帖最后由 zknyloo 于 2012-5-9 16:31 编辑 ]
回复
qihaifei
2012年05月09日 16:33:12
3楼
做,上次消防的给我没开会,说必须做!因为很多都被重新装修了