请问,低压配电间净空的要求?
join_in
join_in Lv.2
2006年11月06日 13:16:02
只看楼主

由于图纸建筑的要求,原配电间位置变化,求教各位。低压配电间净空的要求是多少?从哪里具体的条款查找?是在地下室

由于图纸建筑的要求,原配电间位置变化,求教各位。低压配电间净空的要求是多少?从哪里具体的条款查找?是在地下室
免费打赏
cqy129129129
2007年03月26日 16:16:57
12楼
上面有厕所绝对不行,我们这里的审查办提出过解释,中间加层都不行
回复
cqy129129129
2007年03月26日 16:18:40
13楼
地下室配电间我们这里一般比其余地板标高高0.5-0.8m,加上柜高2.2m,距顶0.8m,所以要3.8m以上
回复
join_in
2007年03月27日 16:35:36
14楼
我查了哦,上海低压规程2.7够了,PL柜就2.0米高
问题现在没办法,只好换位置了,上面有厕所是在难过。