关于房间热湿比太小的问题,求解答
extraordinarrior
2012年05月08日 18:05:25
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈,我想请教一下,我设计的KTV包房,采用风机盘管加新风系统,由于人员密度太大,导致含湿量太大,热湿比太小,如果新风处理到室内等焓点,用焓湿图软件画不出来空气的处理过程,我看到很多人都说要加大新风量,但当我减小人均新风量时,图却可以画出来了,然而我采取的已经是30立方米每人的最小值,不能再减少了,如果新风用新风承担室内湿负荷,那么就得把新风处理到低于室内状态的含湿量线上,风机盘管承担室内部分冷负荷,但是这样在焓湿图软件上不知道怎么画出来。我的焓湿图软件是东华大学的那个软件,希望各位前辈给予指导,谢谢了。

2012年05月11日 08:56:10
2楼
大家帮帮忙啊,还是没有搞懂
回复
lisunbao
2012年06月12日 23:09:56
3楼
用天正的计算软件应该能画,它有这种送风的方式。
回复
c3014214149
2017年06月13日 19:23:10
4楼
用温湿度独立控制系统,先用除湿转轮除湿,再用风机盘管降温