电压互感器一次侧断线
yingyimg28743
2006年11月06日 09:11:16
来自于变压器
只看楼主

V/V型电压互感器一次侧断线,二次侧电压是全低还是有一相低?Y/Y型呢?

V/V型电压互感器一次侧断线,二次侧电压是全低还是有一相低?Y/Y型呢?
免费打赏
jstyxb
2006年11月06日 18:12:45
2楼
要看接线方式和断的是什么相别
回复
yingyimg28743
2006年11月15日 10:20:12
3楼
谁能给我讲讲吗?
回复
dudi49
2006年11月19日 23:40:45
4楼
假如A相断线:则UAB=0 ,UBC电压正常,UCA=UBC也正常,那么二次侧应该也会是UAB=0 ,UBC电压正常,UCA=UBC也正常,不知道对不对?请高手指教。
回复
dudi49
2006年11月21日 12:19:47
5楼
假如B相断线:UAC电压并未改变,二次侧电压应该正常。
Y/Y接线:一次侧哪相断线,二次侧电压显示断线相 相电压为0,其余未断线相 相电压正常。
不知道对不对,请高手指教。
回复
humingchen
2006年11月27日 16:54:36
6楼
和断线相有关的线电压降低,无关的线电压正常.断线相的相电压为零.无关的相电压正常.
回复
t_yf18
2006年12月06日 23:02:58
7楼
5楼的说法有问题,一次侧一相断线,但另两相同样会在二次感应出电压,只是这个电压值比两正常相的二次值低而已。但决不是零。
回复
tuziliucuiyan
2006年12月22日 15:42:49
8楼
我同意7楼,另外一次断,开口三角有电压