光缆进线的防雷问题
chaoxy118
chaoxy118 Lv.4
2012年05月08日 13:33:28
来自于防雷减灾
只看楼主

民规中:在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用75A。有的同事认为依据此条,光缆也要加SPD,这说法不对吧 。本条纹中终端箱处的电气线路侧,具体指的是哪里?所说的SPD到底是应该加在哪里?请各位同仁指教一下吧

民规中:在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用75A。
有的同事认为依据此条,光缆也要加SPD,这说法不对吧 。
本条纹中终端箱处的电气线路侧,具体指的是哪里?所说的SPD到底是应该加在哪里?
请各位同仁指教一下吧
免费打赏
chaoxy118
2012年05月09日 09:35:17
2楼
没人回答啊 求解
回复
lingxuct
2012年05月09日 16:48:41
3楼
SPD接在设备电源箱上,光缆没有导电线路,更不会受雷电侵害,用不着,也没地方可接“电涌保护器”!
回复
chaoxy118
2012年05月10日 12:37:54
4楼
谢谢了,您说的应该是对的
回复
zzhspeed
2012年05月28日 18:06:32
5楼
什么叫“慢上升率试验类型的电涌保护器”,我从来都没见过这类产品阿。
回复
sdx034100428
2012年05月29日 09:52:01
6楼
GB50057-2010 4.4.7.4在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用50A。
回复
zzhspeed
2012年05月30日 10:56:26
7楼
我只见过规范没见过产品阿
回复
wxwsh1
2012年06月01日 11:44:46
8楼
其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时
回复
yy520yy99
2012年07月04日 18:18:09
9楼
光缆不需要做防雷,要是要做的话只需在,光端机转双绞线水晶头处安装相应的网络信号避雷器。
回复
crazyboy
2012年07月05日 13:32:04
10楼
我也拿着防雷规范问过厂家,厂家也不知道,这规范尽是连字眼都搞不明白的
回复