这样的结构用C50~C55混凝土强度高吗?
niluyu
niluyu Lv.3
2012年05月08日 13:33:14
只看楼主

现在有一个复杂高层,带转换层,底部两层转换,7度区,建筑总高度不超高80米,地下室两层。 因为建筑要求停车位和车道的尺寸,要求柱子尽量做小,卡的很严格 问题是最下层地下室有几个柱子轴压比用C40计算后为0.68>0.6,综合以上考虑及安全贮备(施工地点施工质量一般),混凝土强度等级用到C50~C55,请问这样合适吗?

现在有一个复杂高层,带转换层,底部两层转换,7度区,建筑总高度不超高80米,地下室两层。
因为建筑要求停车位和车道的尺寸,要求柱子尽量做小,卡的很严格
问题是最下层地下室有几个柱子轴压比用C40计算后为0.68>0.6,综合以上考虑及安全贮备(施工地点施工质量一般),混凝土强度等级用到C50~C55,请问这样合适吗?
免费打赏
niluyu
2012年05月08日 14:00:04
2楼
人呢?沙发我先坐坐,老大们速度来,送妞送Q币哦
回复
askqbb
2012年05月08日 14:08:29
3楼
混凝土等级差不多吧
回复
sun886
2012年05月08日 14:57:02
4楼
我们做120m的超高层,梁式转换,下面几层用到了C60,你这个80m的正常情况下C50应该差不多了,但是转换柱截面较小的话,那用到C55也正常
回复
seaking1988
2012年05月08日 15:04:31
5楼
合理的,转换层刚度不小于上层及以上两倍。提高砼等级是一个比较快捷的方法
回复
niluyu
2012年05月08日 15:42:18
6楼
谢谢各位,真诚感谢
回复
zhouenlai1231
2012年05月09日 22:08:42
7楼
比较合理的 C50-C60都差不多
回复
wzye_mail
2012年05月10日 09:49:54
8楼
回复
无间道
2012年05月10日 10:10:43
9楼
由于建筑专业提出的条件限制,采用C50~C55混凝土强度是完全可以的。国家现在提倡采用高强混凝土。这样的建筑高度是使用高强等级混凝土的范围。
回复
edwardbell
2012年05月10日 10:15:21
10楼
差不多 c60都挺常见了
回复
luobaiji3535
2012年05月10日 13:51:47
11楼
用C50~C55混凝土强度合理
回复