现在有一个复杂高层,带转换层,底部两层转换,7度区,建筑总高度不超高80米,地下室两层。 因为建筑要求停车位和车道的尺寸,要求柱子尽量做小,卡的很严格 问题是最下层地下室有几个柱子轴压比用C40计算后为0.68>0.6,综合以上考虑及安全贮备(施工地点施工质量一般),混凝土强度等级用到C50~C55,请问这样合适吗?
现在有一个复杂高层,带转换层,底部两层转换,7度区,建筑总高度不超高80米,地下室两层。
因为建筑要求停车位和车道的尺寸,要求柱子尽量做小,卡的很严格
问题是最下层地下室有几个柱子轴压比用C40计算后为0.68>0.6,综合以上考虑及安全贮备(施工地点施工质量一般),混凝土强度等级用到C50~C55,请问这样合适吗?
2楼
人呢?沙发我先坐坐,老大们速度来,送妞送Q币哦
回复
3楼
混凝土等级差不多吧
回复
4楼
我们做120m的超高层,梁式转换,下面几层用到了C60,你这个80m的正常情况下C50应该差不多了,但是转换柱截面较小的话,那用到C55也正常
回复
5楼
合理的,转换层刚度不小于上层及以上两倍。提高砼等级是一个比较快捷的方法
回复
6楼
谢谢各位,真诚感谢
回复
7楼
比较合理的 C50-C60都差不多
回复
8楼
回复
9楼
由于建筑专业提出的条件限制,采用C50~C55混凝土强度是完全可以的。国家现在提倡采用高强混凝土。这样的建筑高度是使用高强等级混凝土的范围。
回复
10楼
差不多 c60都挺常见了
回复
11楼
用C50~C55混凝土强度合理
回复