如果某些带窗的房间需要排风,比如厨房等区域,大家在布置排风口的时候是尽量在窗边布置还是在房间内任意布置?如果在院里外窗的地方布置会不会出现把室外空气吸进来的可能行?以下图为例,烹调区区域为外窗,按照6次/h换气计算的平时排风,这样布置排风口是否合理?请高手指教啊
如果某些带窗的房间需要排风,比如厨房等区域,大家在布置排风口的时候是尽量在窗边布置还是在房间内任意布置?如果在院里外窗的地方布置会不会出现把室外空气吸进来的可能行?
以下图为例,烹调区区域为外窗,按照6次/h换气计算的平时排风,这样布置排风口是否合理?请高手指教啊
2楼
自己先顶下,期待答案
回复
3楼
你这样设计肯定没有效果的,烹调区的空调送风口要加装在油烟分离罩上才有效果的,别的送风口要离排烟罩远一的。因为排风机的排风量一定比空调送风量大。
回复
4楼
排风口肯定要离窗户远一点,不要随意布置,要离排烟罩近点
回复
5楼
期待大家讨论
回复
6楼
楼主你的思路有问题
回复
7楼
参见下技术措施上关于厨房通风吧。
回复
8楼
给楼主顶下,大家继续
回复
9楼
靠窗布置应该好点,这个规范上应该有吧
回复
10楼
如果是利用外窗自然进风,就离窗户远一点。如果是机械送风,则离送风口远一些。如果厨房设了岗位空调送风,则排风口(排气罩除就没办法了)需尽量避免太靠近空调送风口。
回复
11楼
不知道楼主做的是什么地方的工程。
如果是严寒或者寒冷区域,厨房的新风是要加热的。
还有就是可以把餐厅的排风引入厨房,做厨房的新风。
当然排风口正如大家说的应是远离窗户的。
回复