电缆管道积水的危害与防水的意义
he823923926
2012年05月08日 11:34:08
来自于电站工程
只看楼主

要想知道电缆管道防水的意义,首先要了解电缆管道积水会造成哪些不利影响或危害。我们都知道,电缆管道土建工程是有人工井(人井、手井)、电缆管道、环网柜基础、分支箱基础、对接箱、箱变基础等组成的。严格意义上来说,这些地方都可能成为电缆管道积水的原因。我们最常见的电缆管道积水主要是下面三种情况:1、雨水积水雨水积水是最常见的,只要降水量稍大,就可能引发电缆管道积水。雨水一般是通过人井井盖、手井井盖或者是其它设备基础进入井内。井内积水不利于电缆安装;其次是被雨水带入井内的泥沙,经过长时间堆积,会堵塞电缆管道,要清理管道内的泥沙是非常困难的。

111.jpg要想知道电缆管道防水的意义,首先要了解电缆管道积水会造成哪些不利影响或危害。我们都知道,电缆管道土建工程是有人工井(人井、手井)、电缆管道、环网柜基础、分支箱基础、对接箱、箱变基础等组成的。严格意义上来说,这些地方都可能成为电缆管道积水的原因。我们最常见的电缆管道积水主要是下面三种情况:
1、雨水积水
雨水积水是最常见的,只要降水量稍大,就可能引发电缆管道积水。雨水一般是通过人井井盖、手井井盖或者是其它设备基础进入井内。井内积水不利于电缆安装;其次是被雨水带入井内的泥沙,经过长时间堆积,会堵塞电缆管道,要清理管道内的泥沙是非常困难的。
2、地下水积水
地下水积水多发于江河、湖泊等水源周边,或者是地势低洼处。地下水主要是通过人工井井壁、其它设备基础、管道接头处进入管道内。电缆管道积水不但会给管道施工造成不便,并且温度较低的地下水还会降低电缆的载流量,长期影响下,危害性也是不可低估的。
3、污水积水
污水积水主要发生于与排污沟或化粪池接近的管道。一般情况下,人工井井底标高都比污水沟低得多,排污沟与人工井之间的水位差会直接导致污水进入电缆管道。由于污水具备腐蚀性,长期积水将严重腐蚀电缆,从而造成事故。
结合以上情况,我们可以看出,电缆管道积水造成的不利影响主要是不利于电缆的安装与维护,危害性就是污水对电缆的长期腐蚀会导致事故发生。由此,我们可以清楚的知道电缆管道防水的意义在于:一是可以提高电缆管道施工效率、节省成本;二是保持良好的电缆运行环境,杜绝电缆管道安全隐患。
针对电缆管道的防水封堵,水泥封堵已经过时,目前流行的做法是用防水泥胶进行封堵,更先进的方式则是采用充气管塞进行封堵。

111.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年05月13日 18:21:59
12楼
前段时间,业主方要求把“浸泡水中25年”的高压电缆翻上来(电缆沟加高了),因时间紧和横向穿过电缆上面的其他管线较多,没有用抽出电缆的方法实施。

个人向业主方人员提出,泡在水中25年了能正常运行,如果抽电缆(来回弯曲)不能保证能通过耐压试验!与此关系,业主方不敢再主张抽电缆了。
回复
cyx_cc
2012年05月13日 19:04:23
13楼

回复
qissni122
2012年05月13日 19:47:02
14楼
回复
tailuning
2012年05月14日 09:34:28
15楼
我们有的电缆也在水里...我一直感觉不踏实...
回复
xingkong999
2012年05月14日 16:54:42
16楼
雨水、地下水倒没多大关系,像前面说的,还有冷却作用。但泡在污水里就是隐患了,要定期抽走污水
回复
d00154615
2012年05月16日 13:47:26
17楼
室外电缆哪有不泡水的,你看看市政的电缆隧道
回复
zwx1279
2012年05月18日 15:19:27
18楼
电缆长时间泡在水里,要看是什么水,具不具有流动性的水,但只要绝缘有破损,长期泡水肯定会发生故障!建议排水措施等一定要通畅!
回复
fhj889
2012年11月26日 21:47:57
19楼
回复
lingnan1
2012年11月28日 11:18:52
20楼
很多事情都有利也有弊,淡定一点,好好的开辟新创意
岭南风机来支持一下
回复
sldhdlcj
2012年12月11日 09:08:11
21楼
楼上各位说的都在理。
回复

相关推荐

APP内打开