电缆桥架内电缆敷设
噬书
噬书 Lv.5
2012年05月08日 11:07:02
只看楼主

关于电缆在桥架中敷设,既有规定填充率不大于40%~50%,又有电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量校正系数(也就是说可以无间距配置多层并列电缆),这不是矛盾吗?我想填充率是考虑到桥架内电缆散热和桥架荷载,应该是成立的,但后一条就不理解了,求高手解释一下,谢谢

关于电缆在桥架中敷设,既有规定填充率不大于40%~50%,又有电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量校正系数(也就是说可以无间距配置多层并列电缆),这不是矛盾吗?我想填充率是考虑到桥架内电缆散热和桥架荷载,应该是成立的,但后一条就不理解了,求高手解释一下,谢谢
免费打赏
whatr
2012年05月08日 11:22:10
2楼
不矛盾


塞满整个桥架矩形截面----叫100%填充率
铺了1层电缆----最多50%填充率
回复
噬书
2012年05月08日 11:29:00
3楼
那规定“填充率不大于40%~50%”就没什么用了?还是说电缆少就按这个来,电缆多就可以双层并列敷设了?
回复
dianqipanli
2012年05月08日 15:04:15
4楼

正理,电缆可以无间距,但是桥架内电缆的填充量应该不大于40%。至于能够敷设几层,就得看桥架的高度和电缆的直径了吧?
回复
123阿甘
2017年08月08日 11:09:37
5楼
正解,理由很充分,顶楼上
回复

相关推荐

APP内打开