压差风量是什么意思?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2006年11月05日 11:14:09
只看楼主

我在看洁净厂房设计与施工一书时压差控制里面说当洁净室压差为5PA时,压差风量相应的换气次数为1~2次/h这个压差风量是什么意思啊?这里的换气次数又指什么?新风的么?

我在看洁净厂房设计与施工一书时
压差控制里面说当洁净室压差为5PA时,压差风量相应的换气次数为1~2次/h
这个压差风量是什么意思啊?
这里的换气次数又指什么?新风的么?
免费打赏
vincent_nk
2006年11月05日 16:05:59
2楼
就是保证室内压力的风量
回复
tkdy2002
2006年11月05日 19:17:10
3楼
是补充的新风量吧?
回复
vincent_nk
2006年11月05日 21:37:43
4楼

新风=正压+排风,但也要大于人员所需新风量
回复
zhengshg1979
2006年11月06日 10:22:03
5楼
就是由于风压不同,引起空气的流动而形成的风量
回复
carluo
2006年11月07日 17:29:47
6楼
压差风量=送风量-排风量,其值为房间换气次数1~2次/h,这样才能保证室内正压。
此处房间换气次数1~2次/h=压差风量(m3/h)/房间体积(m3)
回复
carluo
2006年11月07日 19:31:57
7楼

此送风量为新风量
回复
克莱门特
2006年11月08日 09:20:49
8楼
保持正压才能送风啊!通常的车间要求是5~10帕的.
回复
vincent_nk
2006年11月08日 09:39:21
9楼

正压和送风没有关系的
回复
tkdy2002
2006年11月08日 13:59:31
10楼
就是说每小时往房间送入的新风量为1~2次喽
我开始一直把他和洁净换气次数搞混
那个换气次数是送风的
这个是新风的
谢谢了
回复

相关推荐