请教:泡沫塑料生产车间的喷水系统设置
jack1977
jack1977 Lv.2
2006年11月05日 08:34:42
只看楼主

请教各位:泡沫塑料生产车间(预发、成型),如下图所示,1号区域为主设备区,净空高度11.5米。2号区域顶面高度3.5米,有楼板与1号区隔开。3号区域分为两层,层间楼板高度3.5米,下层为添加剂和准备区域,上层为添加剂储存区域。1号区域因为净空大于8米要设置雨淋系统的,那么在3号区域的上、下层设置闭式系统可否?3号区域下层与1号区域间有墙隔开(非防火墙),并有门连通,3号区域上层与1号区域上部空间无墙分隔。

请教各位:
泡沫塑料生产车间(预发、成型),如下图所示,1号区域为主设备区,净空高度11.5米。1162686881332.jpg

免费打赏
visevesa
2006年11月05日 10:50:21
2楼
这类厂房喷淋设计可大意不得.一失火将是闪燃.该用雨淋
回复
jack1977
2006年11月06日 18:06:40
3楼
雨淋和自喷系统能否在同一个防火分区的不同部位设置呢?请指教