问个弱智的问题,
hata2003
hata2003 Lv.3
2004年04月22日 17:34:27
只看楼主

问个弱智的问题, 一个十八层的建筑, 每层就一个大便器, 要是用DN100的塑料管做立管可以吗》 我算的时候好象用高水箱可以, 低水箱就不可以??

问个弱智的问题, 一个十八层的建筑, 每层就一个大便器, 要是用DN100的塑料管做立管可以吗》 我算的时候好象用高水箱可以, 低水箱就不可以??
免费打赏
mzy
2004年04月22日 17:46:30
2楼
一根一百的管要接18个大便器,能接那么多吗?!
回复
sailorcwx
2004年04月22日 17:51:34
3楼
不可以吗?
你指的是给水吧,如果是我,我只用DN50
回复
ahuanghai
2004年04月22日 20:51:52
4楼
到底是什么管?
回复
zms4321
2004年04月23日 01:13:34
5楼
在不考虑底层支管接入高度与排出管的距离的情况下,按低水箱虹吸式或喷射虹吸式
1.(2L/S 6当量 建筑物用途系数为2.5)排水流量为5.12L/S.
2.(按百分数计算,你可能按规范第3.6.6条选百分数,冲洗水箱大便器的同时排水 百分数应按12%计算)排水流量为2X18X12%=4.32L/S.
DN110最大排水能5.40L/S.但立管底部需放大一号管径。因此理论上DN100的塑料管做立管就可以,除非是不通气立管。
回复

相关推荐