【分析】一台区线损原为7%,突然升高为28%,核查后……
wxd_19811006
2012年05月07日 18:23:14
只看楼主

一台区线损原为7%,突然升高为28%,台区三相电流(60A,63A,65A),功率因数为0.2。现已找出原因一380v用户,该如何杜绝该类问题再次出现。

一台区线损原为7%,突然升高为28%,台区三相电流(60A,63A,65A),功率因数为0.2。现已找出原因一380v用户,该如何杜绝该类问题再次出现。
天空蔚蓝
2012年05月09日 23:28:02
12楼

功率因数为0.2,是什么设备这么低呀?就地补偿吧
回复
天空蔚蓝
2012年05月09日 23:32:34
13楼
功率因数不会这样底,线损高看一下用的线是否太细了
回复
lingxuct
2012年05月10日 10:54:38
14楼

有病?接了无功补偿,且cosφ=0.2 ?!

功率因数过低,可以进行罚款的?!
回复
wxd_19811006
2012年05月10日 12:49:05
15楼

配变终端低谷期功率因数都是0.2-0.4,高峰期功率因数是0.9以上。那个用电户是一月份新装的,就是他用电后线损就出现异常。没到现场看他的用电设备,听所里说是河道清污,改造,用不用电(硬接)都投无功。
配变两个月用电2.4万千瓦时,配变三相电流一天到晚有60安以上,无功电流反向上来。

[ 本帖最后由 wxd_19811006 于 2012-5-10 12:54 编辑 ]
回复
wxd_19811006
2012年05月10日 12:50:09
16楼

配变终端(台架)低谷期功率因数都是0.2-0.4,高峰期功率因数是0.9以上。那个用电户是一月份新装的,就是他用电后线损就出现异常。没到现场看他的用电设备,听所里说是河道清污,改造,用不用电(硬接)都投无功。

台区低压用户不考核功率因数的,怎罚款啊
回复
liu250mazi
2012年05月10日 15:50:33
17楼
第一考虑,无功补偿装置是否在用户计量表之前。
第二考虑,窃电行为,线损28%不太可能。
回复
yue1945
2012年05月11日 20:10:44
18楼
1:查看该用户申请用电时的工单,查看该用户的用电设备清单。再到现场核实,看有无私自增容。
2:查看计量装置的封签是否完好,可以考虑开启表箱检查计量装置有无过负荷烧坏,导致少计量。
3:最重要的就是倍率问题,如果在新装的时候。由于工作人员失误,导致计量装置倍率错写。(这个问题是首先要核实的)
回复
wxd_19811006
2012年05月16日 08:57:57
19楼
谢谢。那个用户所带无功装置我已要求不没用电时断开,电流现已恢复正常。
回复

相关推荐

APP内打开