低压断路器能不能作为电机启动器?
punkbright
punkbright Lv.5
2012年05月07日 17:26:34
来自于断路器
只看楼主

这个问题困惑了很久,有些小型设备功率只有几KW,就只需要启停功能,弄一套控制电路有必要吗?能不能用低压断路器加热继电器组合来实现对小型电动机的控制?以施耐德为例,使用C65和使用GV2断路器对电动机进行保护有什么区别?小弟初学者,请大家多多指教哈

这个问题困惑了很久,有些小型设备功率只有几KW,就只需要启停功能,弄一套控制电路有必要吗?
能不能用低压断路器加热继电器组合来实现对小型电动机的控制?
以施耐德为例,使用C65和使用GV2断路器对电动机进行保护有什么区别?

小弟初学者,请大家多多指教哈
免费打赏
cz668323
2012年05月09日 17:24:09
12楼
建议用小型电机启动器OK了
回复
jyz1129
2012年05月09日 17:37:45
13楼
断路器可以用来基本保护和启动电动机,但是没有缺相,三相不平衡保护,就看你对电网供电质量和电动机的信心了
回复
sx717
2012年05月10日 08:12:50
14楼
多大的电机都可以,只要启动次数少。
回复
悠然
2012年05月10日 08:32:47
15楼
不管功率大小,只要是不频繁启动的电机都是可以用断路器直接控制的。有的电机热继都可以不要。
回复
zjtyfwr
2012年05月10日 09:11:41
16楼
也有同样的疑惑
请问高手能从各方面给点建议哈
回复
liqiao_12345
2012年05月10日 09:57:48
17楼
小KW电机可以采用磁力启动器,但是C65断路器没有过载脱扣等功能,不能作为电机的控制,但是电机的启停是没有问题的,毕竟小KW的设备电流不大
回复
hocqx
2012年05月10日 10:49:25
18楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
回复
william19988
2012年05月10日 14:53:59
19楼

赞同该说法。
回复
mqli2004
2012年05月10日 16:08:06
20楼
规范有要求,3KW以下可以,断路器直接控制和保护
回复
xingkong999
2012年05月11日 14:50:25
21楼
一楼正解嘢,如果电机启动频繁,还是建议采用接触器启动