低压断路器能不能作为电机启动器?
punkbright
punkbright Lv.5
2012年05月07日 17:26:34
来自于断路器
只看楼主

这个问题困惑了很久,有些小型设备功率只有几KW,就只需要启停功能,弄一套控制电路有必要吗?能不能用低压断路器加热继电器组合来实现对小型电动机的控制?以施耐德为例,使用C65和使用GV2断路器对电动机进行保护有什么区别?小弟初学者,请大家多多指教哈

这个问题困惑了很久,有些小型设备功率只有几KW,就只需要启停功能,弄一套控制电路有必要吗?
能不能用低压断路器加热继电器组合来实现对小型电动机的控制?
以施耐德为例,使用C65和使用GV2断路器对电动机进行保护有什么区别?

小弟初学者,请大家多多指教哈
luo0971
2012年05月07日 18:15:01
2楼
3KW以下可以,断路器直接控制和保护
3KW以上的需要 接触器控制,继电器保护
回复
neogeopal
2012年05月07日 21:45:41
3楼
GB50055 2.5.3条 句号”启动次数少的电动机可采用低压断路器兼做控制电器‘句号
多大的电机都可以,只要启动次数少。但是常见低压断路器,一般没有办法被操作,只能被急停到故障位。
低压断路器一般就有了长延时脱扣,不需要热继电器。

[ 本帖最后由 neogeopal 于 2012-5-7 21:49 编辑 ]
回复
zzhspeed
2012年05月08日 13:14:08
4楼
小容量的可以,1kW以下连热继也可以不用了,很多都是单相设备了。
我建议使用集成了断路器、热继和开关按钮的这类产品:
http://wenku.baidu.com/view/ce04decfa1c7aa00b52acb79.html
回复
lysh6666
2012年05月08日 13:21:17
5楼
谢谢楼主,东西不错呀。找了好久了。
回复
lysh6666
2012年05月08日 13:22:27
6楼
回复
erika0928
2012年05月09日 08:49:28
7楼
满足电动机启停要求就可以了。
回复
zt19861115
2012年05月09日 11:58:28
8楼
对于频繁启停的电机回路需要采用继电保护措施
回复
天空蔚蓝
2012年05月09日 13:49:18
9楼
你说的是三相还是单相,不一样啊?最好使用启动控制电路
回复
zmj159
2012年05月09日 13:56:19
10楼
回复
firmece
2012年05月09日 14:39:56
11楼
接触器和热继组合好些吧。
回复

相关推荐