编制说明为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。 编制依据1) 海洋石油化肥项目合成氨装置建筑、安装工程招标书。2) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-863) 石油化工仪表工程施工技术规范。SH3521-1999。4) 化学工业大、中型装置试车工作规范。HGJ231-91。 系统结构集散控制系统结构包括:
为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。
编制依据
1) 海洋石油化肥项目合成氨装置建筑、安装工程招标书。
2) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86
3) 石油化工仪表工程施工技术规范。SH3521-1999。
4) 化学工业大、中型装置试车工作规范。HGJ231-91。
系统结构
集散控制系统结构包括:
操作站、操作台; 工程师站; 彩色打印机; 彩色拷贝机; 大容量存储单元; 记录仪; 控制站及I/O单元; 双冗余通讯系统(包括通讯总线及接口模件); 联锁停车操作台; 超级用户(带打印机); PLC(带编程单元及打印机)。
仪表系统调试程序
一.在这一层次中,通过设置断点1、2,使DCS调试与辅助仪表盘仪表调试相对独立、互不干扰,从而便于实现对这两个工序的平行作业,并可避免因设备状态不正常或接线错误等原因造成设备的损坏。
第二层次:控制室内部系统调试
此层次在不连接控制至现场电缆情况下,对DCS机柜、压缩机盘、火警盘等的系统调试。对于其中的联锁系统调试能否做早、做好、做扎实,对“消除隐患、掌握主动、赢得时间”意义重大。
第三层次:全装置仪表二次联校
根据现场施工及工艺试车进度要求,逐点连接控制室至现场电缆,通过在现场加信号进行回路试验,并陆续投用。
第四层次:应用软件参数的进一步调整
此为在单体试车、联动试车之前、之中、之后,对某些仪表参数如复杂调节系统的计算系数、偏置值、延迟时间、设定值及比例度、积分、微分时间等的试验调整,以获得最佳运行工况。
调试内容及方法
DCS调试
现场调试工作主要是检查使用系统软件,并对应用软件进行组态确认和功能测试。
通电前的检查
6) 电缆绝缘电阻符合要求(大于5M欧),查看电缆绝缘电阻测试记录,必要时抽查实测。
7) 核对所有电源线、信号线、通讯总线应连接无误。
8) 控制站、操作台、工程师站等各机框内插卡、适配器及其接口的型号、位置正确无误。
9) 各插卡予设定旋钮位置正确。
10) 扣电源单元及插卡上电源开关均处于“OFF”位置,所有保险丝完好无损。
11) 机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动。
12) 接地系统接地电阻测试:
a) 从控制室接地板上拆除“MG”、“CG”接地母线,用接地电阻测试仪分别测量基接地电阻,应符合设计要求(小于10欧)。
b) 用万用表检查各机柜接地汇流排是否分别与“MG”、“CG”接地板插通。
c) 测量“MG”、“CG”间绝缘电阻应符合GBJ93-86规范要求(大于5M欧)。
UPS电源测试:
a) 检查电源盘内和电源开关均处于“OFF”位置。
b) 由电气人员将UPS投运,测量送至仪表电源盘主电源开关前电压应为220VAC±10%,50Hz±2%。
c) 由电气人员作UPS不间断试验。(满负荷投用后,重复此项试验,蓄电池供电时间应不小于30分钟)
通电试验
逐个地将各机柜、操作台进行以下通电试验:
13) 将电源盘内去机柜电源开关置于“ON”位置用数字万用表检查机柜主电源开关前电压,应为220±22VAC。
14) 确认机柜内各卡件(除电源卡件外)已拔离卡座,然后依次将机柜主电源开关、电源单元、电源卡件上电源开关置于“ON”,用数字电压表测量各直流电压输出,应符合厂商说明书要求(5.1±0.02V、-12±0.3V、12±0.3V、24 VDC)。若超过允许偏差范围,则进行调整。
15) 进行双电源手动切换试验
16) 将各嵌套扇、信号变换器风扇、硬盘驱动器风扇、柜顶、门风扇等电源接通,检查各风扇,应运行正常。
17) 检查电源报警电路是否起作用。
系统启动、装戴
18) 工程师站起动程序。
19) 操作站起动程序。
20) 控制站起动:通电后,调出系统状态画面,确诊状态正常。
21) 装载操作。
各站装载程序详见说明书。
系统诊断及冗余试验:
22) 调出系统诊断画面,对各站、台等进行诊断检查。
23) 对系统的各种冗余模件,人为地模拟故障(通过切断电源;拔掉电源插头、插卡等方法),观察备用模件能否在规定的时间内运行,并在操作台上观察切换过程,观察自动切换过程是否正常。
a) 电源冗余试验
b) 通讯冗余试验
c) 双重化控制器冗余试验
d) 操作站冗余试验
e) 打印机热备用试验
画面测试
24) 流程图画面测试:
a) 流程画面以P&I图形式显示,页数及画面内容应符合组态要求。