钢梁挠度
jay2008
jay2008 Lv.4
2006年11月04日 04:34:05
只看楼主

各位大哥,小弟刚入行做结构不久,门式钢架厂房一类的工程,现有些不明白的地方,还望前辈指教!1。有吊车的门刚挠度、位移、长细比、弯距、水平位移及一些其它PKPM软件重要参数为多少!?2。无吊车的门刚挠度、位移、长细比、弯距、水平位移及一些其它PKPM软件重要参数为多少!?有吊车和无吊车屋面钢梁挠度是不是取一样的值180,怎么我看到楼上的兄弟说钢梁挠度改为240,这是地区规定,还是行业规定!还有个问题,比如有个工程总跨72米,即三个24M双坡排水,对活载取0。5,钢梁挠度240(一班为180)!

各位大哥,小弟刚入行做结构不久,门式钢架厂房一类的工程,现有些不明白的地方,还望前辈指教!
1。有吊车的门刚挠度、位移、长细比、弯距、水平位移及一些其它PKPM软件重要参数为多少!?
2。无吊车的门刚挠度、位移、长细比、弯距、水平位移及一些其它PKPM软件重要参数为多少!?
有吊车和无吊车屋面钢梁挠度是不是取一样的值180,怎么我看到楼上的兄弟说钢梁挠度改为240,
这是地区规定,还是行业规定!
还有个问题,比如有个工程总跨72米,即三个24M双坡排水,对活载取0。5,钢梁挠度240(一班为180)!

1162586045064.jpg

haihua80
2006年11月04日 07:55:35
2楼
1/240我们所说的是指有部分审图中心规定的砼柱,钢梁这种结构钢梁的挠度,如果是门刚(全钢结构)的钢梁挠度还是1/180啊..这个轻钢规范上有明确规定的啊
门刚挠度、位移、长细比、弯距、水平位移这些规范上都有规定的
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年11月04日 07:56:22
3楼
建议你看看门规吧!上面你说的那些基本都有!
回复
jay2008
2006年11月14日 19:57:27
4楼
OK
回复
jay2008
2006年12月17日 13:00:19
5楼
现在明白了,钢结构有许多东西是要靠自已琢磨!
呵呵
回复
yufeisheng
2007年01月19日 21:00:47
6楼
建议你看看门规吧!上面你说的那些基本都有!
回复
fxl_0000
2007年02月02日 11:17:02
7楼
门刚(全钢结构)的钢梁挠度L/180,这L讲的是建筑物的总跨度还是建筑物的单坡斜长呢?
回复
i.m.w.x
2007年02月18日 15:44:34
8楼


总跨度
回复
天涯居士
2007年02月18日 21:21:37
9楼


单坡斜长
回复
qiushuidm
2007年02月19日 21:41:12
10楼
楼上谁对啊
回复
i.m.w.x
2007年02月20日 16:48:41
11楼

钢梁挠度

钢梁挠度控制一般有以下几种情形:
1、门式刚架的钢梁应不大于跨度的1/180。除此之外,其坡度变化不大于1/3。计算时应按门刚规程进行。
2、刚框架结构钢框架梁应不大于跨度的1/400(不包括吊车梁和吊车桁架),其他梁应见普通钢结构设计规范(GB50017)。
3、若结构为钢筋砼柱和钢梁时,应不大于跨度的1/250(仅供参考)。另外计算时应按单层厂房结构进行,即普通钢结构设计规范(GB50017),而不是按门刚规程进行。尤其注意翼缘宽厚比和腹板高厚比不能超过构造措施。

回复