超高层写字楼空调系统的确定
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2006年11月03日 20:21:53
来自于中央空调
只看楼主

建筑高度150米,共36层,现在的空调方案一种是每层做VRV系统.还有一种采用冷水机组形式的中央空调.从建筑功能上来说,主要是办公楼和公寓.每层建筑面积1900平方米.

建筑高度150米,共36层,现在的空调方案一种是每层做VRV系统.还有一种采用冷水机组形式的中央空调.从建筑功能上来说,主要是办公楼和公寓.每层建筑面积1900平方米.
免费打赏
applewinking
2007年08月28日 14:40:25
22楼
做这么大的办公楼工程使用VRV是不合适的,不但初投资高,且因为VRV系统主机制冷量较小,使用数量必然增多,所以未必节能。分户计量是可以做到,单独控制系统价格昂贵。建议不要使用VRV
回复
guolei2002
2007年08月28日 19:17:23
23楼
自己顶顶,别沉了。不管是注册设备师、高工还是设计行业新人,都来说说。我感觉现在是到了认真讨论讨论的时候了,因为现在设计VRV好像是一种时尚。包括一些政府机关的办公楼都开始用VRV了。听听大家意见。
回复
guolao614
2007年08月28日 20:59:36
24楼
从技术经济的角度看,没有做VRV的可能。不过做设计还是要听开发商的想法。什么样的开发模式都有
回复
bbdd123
2007年08月29日 09:01:12
25楼
做中央空调水冷机组的造价大概是200-300元/平方米 包括安装和设备。
回复
shishipingzhu
2007年08月29日 09:08:55
26楼
楼主好牛哟,06年的贴子,一直顶到现在!!!
年度强人~
回复
yin_dequan
2007年08月29日 09:13:05
27楼
VRV投资比冷水系统投资要贵不少呢。
我提两个方案吧:
1.每层设一个小型风冷冷水机组,这个和VRV系统差不多,但是冷水的。
2.整个楼从中间分两部分,下面做水冷冷水系统,设备在地下室;上面设风冷冷水系统,设备在屋顶。
回复
zhukh1225
2007年08月29日 10:46:36
28楼
从图上看,此建筑使用玻璃幕墙,且没有明显的内区,单位冷量肯定较大,我估算下来大概在200W/m2左右,如果按VRV系统则每层需要13台左右的室外机,如果每层做设备间的话明显是对建筑使用面积的浪费,还不如在楼顶做大型风冷机组或者冷水机组呢
回复
kulling
2007年08月29日 12:43:54
29楼
.整个楼从中间分两部分,下面做水冷冷水系统,设备在地下室;上面设风冷冷水系统,设备在屋顶

我觉得这了方案可行!把一个大的系统细小化,楼主不防估算一下,应该是个很不错的设想!可能造价会多点,但是对以后的管理和空调的效果等都是很不错的!
回复
libo2000
2007年08月29日 13:43:48
30楼
做什么不好非要搞什么vrv?
做什么都不能就那么便宜了小日本!!!
VRV---如果你很懒,或说是自己没那个能力设计这种大型中央空调的话,例外。
回复
michael_chan_hk
2007年08月29日 21:25:10
31楼
超高层使用VRV系统不好, VRV系统最大的问题是新风处理,VRV系统只能处理小量新风;另外,VRV的新风系统,不能连接VRV制冷系统,就算能连接,也有很多限制。还有,要是每层都画分为几个办公室,每个办公室都各自设置新风系统,那外墙就会有很多通风百叶, 那时一定会给建筑师骂死。
回复

相关推荐

APP内打开