我刚刚对一个两层的综合楼进行了热负荷计算.计算后,我想看看我的每平米热指标是多少?结果平均才不到30W/M2,怎么会这样呢?是不是太小了?我的供热面积为2200平方米.可算出来总的符合才57803W.这样的结果正常吗?
我刚刚对一个两层的综合楼进行了热负荷计算.计算后,我想看看我的每平米热指标是多少?结果平均才不到30W/M2,怎么会这样呢?是不是太小了?我的供热面积为2200平方米.可算出来总的符合才57803W.这样的结果正常吗?
2楼
规范中给出的估算值不也在60W左右吗.
回复
3楼
不能一概而论,要看你的围护结构,现在有些房子都是节能设计的当然热负荷较小.
回复
4楼
这与围护结构有关。如果是油炉供暖,通常情况下,按每平方米100大卡估算,因油炉效率高达90%,所以选30万大卡炉肯定够用。现在为防污染不允许城市内用煤炉。如果用电炉,就更没问题了,电炉效率100%。
回复
5楼
这个应该有点小,因为只有两层楼,一层有地面,二层有屋面.
回复
6楼
通过严格计算后,数值一般都偏小
回复
7楼
我觉得你还是问下身边又经验的前辈好些
回复
8楼
确实有点小,我算的一般都在80左右呢.
回复
9楼
如果是节能建筑是有这个可能的,但还是应该稍安全一点,你做的要和别人统一起来,如果别人做的普遍偏大,而你的正合适,将来供热时你的就可能不热了。
回复
10楼
再就是你可以把你的建筑详细情况及图纸贴上来,如果有你的计算书就更好了,让大家帮你参谋一下。
回复
11楼
这是计算书,大家帮我看看.
回复