入户的真空断路器的操作电源去哪里取?
er585gang
er585gang Lv.3
2012年05月06日 12:10:07
来自于断路器
只看楼主

10KV系统,入户的真空断路器的操作电源去哪里取?是通过PT柜,还是在开关上口取呢

10KV系统,入户的真空断路器的操作电源去哪里取?是通过PT柜,还是在开关上口取呢
免费打赏
maoany
2012年05月06日 12:30:14
2楼
220V电源取低压进线侧母线
回复
lingxuct
2012年05月07日 09:49:13
3楼
电源未接入,第一次的操作电源来自“施工临时电源”!

以后应该有自备操作电源,如直流屏(有蓄电池)EPS或UPS!
回复
er585gang
2012年05月11日 16:19:57
4楼
要是从低压母线取,那高压停电了,恢复供电后,怎么合高压开关啊,没有电源啊