高规中8.4.1.4中讲到总面积不超过200,单个房间的面积不超过50的地下室不需要设置机械排烟系统。那么50m2以下的地下室中的设备房要不要排烟?如果不要排烟,发生火灾的时候怎么办了?
高规中8.4.1.4中讲到总面积不超过200,单个房间的面积不超过50的地下室不需要设置机械排烟系统。那么50m2以下的地下室中的设备房要不要排烟?如果不要排烟,发生火灾的时候怎么办了?
2楼
具体要看是什么功能的,没特殊要求就做下通风就好了
回复
3楼
是设备房来的,高压和低压,还有变电,那么只做通风的话,发生火灾了怎么办?
回复
4楼
是电的主机房,那么只做排烟的话,发生火灾了怎么办?不管他了?
回复
5楼
我这边地下室这种面积,类型的房间都没做排烟,好像审图也没说什么,呵呵。
回复
6楼
没有气体灭火,建议做排烟,可与通风系统合用
回复
7楼
按照地下室防火分区,建议做排烟,可与通风系统合用。不过消防,给排水专业应该有推车灭火器
回复