我方准备新建一化妆品车间,洁净区级别均为D级,设计院采用了两套系统同时进行送风。如图:洁净区为粗的绿线范围内。个人认为最大的问题是洁净室内压差的控制问题。这会不会造成室内压差难以控制?两套组合风柜参数分别为风量25800m3/h,制冷量192KW,蒸汽加热量70KW,加湿量7K/h,送风风压1050pa;另一台为风量27500m3/h,制冷量230KW,蒸汽加热量88KW,加湿量17KG/h,送风风压900pa;就这两台组合风柜,不知可否合成一台,请行家指教。
