求助:化妆品车间采用两套系统一起送风可不可行?
junjunhk522
2012年05月05日 09:11:50
只看楼主

我方准备新建一化妆品车间,洁净区级别均为D级,设计院采用了两套系统同时进行送风。如图:洁净区为粗的绿线范围内。个人认为最大的问题是洁净室内压差的控制问题。这会不会造成室内压差难以控制?两套组合风柜参数分别为风量25800m3/h,制冷量192KW,蒸汽加热量70KW,加湿量7K/h,送风风压1050pa;另一台为风量27500m3/h,制冷量230KW,蒸汽加热量88KW,加湿量17KG/h,送风风压900pa;就这两台组合风柜,不知可否合成一台,请行家指教。

rainbowyoung
2012年05月07日 13:11:06
2楼
楼主还是给个简单一点的系统图吧,这样看不清楚。
回复
cake_01
2012年05月07日 13:38:25
3楼
我觉得2台没问题。是双风机全空气定风量系统?可靠调节排风管路侧的风阀控制室内外压差。
回复
xuzechen826
2012年05月08日 08:07:02
4楼
两个系统加湿量差这么大,应该是设计院有什么考虑的,你的图看不出来。最好找设计院问清楚
回复
chachababy
2012年05月08日 08:31:13
5楼
两台加起来风量就是50000多的风量,风管的距离和截面积都增加了,初投资增加不少,耗电也增加了,合到一个系统意义不大啊
回复
nkb100
2012年05月08日 10:04:24
6楼
这么大的面积,搞两台还是比较好的。
回复
快乐英雄
2012年05月08日 10:23:10
7楼
合起来施工麻烦,而且节约不了多少成本。至于那个压力控制,问题不是很大!
回复
jiangyujiang
2012年05月08日 10:39:27
8楼
两台机组合并,系统太大,不利于调节,建议分为两台,压力控制不是问题。
回复
haixiamucai
2012年05月08日 16:50:35
9楼
不太懂这方面的,帮你顶下 http://www.ptasao.net
回复
fannice520
2012年05月08日 17:09:43
10楼
哎,很奢侈啊。做个化妆品,还用恒温恒湿
回复
youv179
2012年05月09日 09:11:34
11楼
学习学习啊、新手