求助:化妆品车间采用两套系统一起送风可不可行?
junjunhk522
2012年05月05日 09:11:50
只看楼主

我方准备新建一化妆品车间,洁净区级别均为D级,设计院采用了两套系统同时进行送风。如图:洁净区为粗的绿线范围内。个人认为最大的问题是洁净室内压差的控制问题。这会不会造成室内压差难以控制?两套组合风柜参数分别为风量25800m3/h,制冷量192KW,蒸汽加热量70KW,加湿量7K/h,送风风压1050pa;另一台为风量27500m3/h,制冷量230KW,蒸汽加热量88KW,加湿量17KG/h,送风风压900pa;就这两台组合风柜,不知可否合成一台,请行家指教。

2012年05月09日 22:13:00
12楼
楼主是否搞清楚这两台机组是否是用于同一系统,必定有洁净区就有非洁净区,如果是不同系统肯定不要合并,即使是同一系统,你的设计工况一般为满负荷的情况,而实际系统往往是部分负荷运行,多台机组可以停用部分机组。
回复
finderboy
2012年05月10日 11:04:08
13楼
楼主想法是好的,但这种做法有点不切实际。因为无尘车间的话,分为无尘区和过渡区,以及生产生活正常区。若有要分开做,不然后期维护力度大!
回复
afa0818
2012年05月10日 12:19:40
14楼
多大面积的?化妆品不必要全部做净化呀,搞这么大的系统?
回复
xbhand
2012年05月10日 17:32:41
15楼
只从净化压差考虑,还是合到一起比较合适。
回复
虫二胖胖
2014年12月09日 19:29:51
16楼
调压应该不是问题