合闸保持继电器的有关问题
lemon1188
lemon1188 Lv.2
2006年11月02日 20:43:34
来自于继电保护
只看楼主

微机操作板中合闸回路有一个合闸保持继电器,当开关出现机器问题合不上闸时,合闸保持继电器继续保持,有烧坏合闸线圈的可能,请教大家如何处理的?

微机操作板中合闸回路有一个合闸保持继电器,当开关出现机器问题合不上闸时,合闸保持继电器继续保持,有烧坏合闸线圈的可能,请教大家如何处理的?
免费打赏
zyz8438
2006年11月03日 09:52:20
2楼
一般微机操作板内也有防跳回路回路的!现在的断路器本身应该也有防跳跃功能!
回复
lemon1188
2006年11月05日 20:18:24
3楼
这里不是指开关跳跃,是指发出合闸命令后,开关由于机器原因等合不上,(不是跳闸回路接通),而此时合闸保持回路保持合闸命令,烧坏合闸接触器线圈。
回复
lwx314
2007年10月06日 17:54:51
4楼
我的QQ 40040098 我也有同样的疑问,合闸回路保持是为了什么呢?
回复
wskal
2008年04月11日 15:39:18
5楼
通过微机保护装置合闸的有两种情况:1.手合 2.遥合
国产的保护装置通常都是固定的将HBJ继电器做好,并且带TBJ的,无论手合或遥合都会经过这两个继电器。
手合的话,如果出现了合不上的情况,操作人员松开转换开关把手以后,HBJ就返回了;如果是遥合,遥合的命令一般是一个脉冲信号 ,ms级的,命令消失以后HBJ同样都会返回,并报文断路器拒合。合闸线圈不会烧坏。

合闸保持:真空断路器的合闸时间都是毫秒级的,以VS1为例,合闸时间在60ms左右。而保护装置里的HBJ保持时间一般会超过这个数值,在合闸过程中保证线圈电源一直保持,是为了使断路器可靠合闸。
如果合闸正常,此时HBJ未返回,由串联在断路器合闸回路中的辅助触点切断合闸回路。
回复
dep500n
2008年04月11日 16:55:45
6楼
楼上的朋友“操作人员松开转换开关把手以后,HBJ就返回了”,这个理解有点问题。操作回路的HBJ不是在外部手合,遥合接点分开后就立即返回的,而是在断路器辅助触点返回后才返回的。

搂主说的情况是存在的。因为保护装置继电器出口的能力不足以分开合闸或分闸电流,所以由HBJ,TBJ保持以免出口继电器接点拉弧。而HBJ,TBJ在外部命令激励后,利用自身的接点自保持,在断路器辅助触点返回后,再返回。

预防的方法,在试验阶段,如果发现合闸,跳闸命令发出后断路器拒动,应该立即拉开操作电源空开,否则线圈长时间带电就会烧毁。
回复
mr_yon
2008年04月12日 08:54:55
7楼
可加设强行切除保持功能,自动延时切除或根据合闸反馈信号手动切除.
回复
tianuu
2008年05月18日 22:21:38
8楼
对于老式的电磁操作机构的开关,我把合闸保持功能解除了.(将HBJ线圈短接).
回复
jhongsong123
2008年05月19日 14:21:15
9楼
路过,学习了,以前在110KV变电站中遇到过将GIS保持线圈烧毁的情况,后来将两个合闸保持线圈取消1个就好了,再也没有出现烧线圈的情况
回复
daxiaarzhu
2008年05月26日 17:50:00
10楼
一般情况下,开关拒合是由于弹簧操作机构的储能没有储好,故会烧合闸线圈。所以,我们在合闸回路加入弹簧操作机构已储能的辅助接点。要是弹簧操作机构未储能,则报“控制回路断线”,合闸回路不通。
要是开关机构不是因为未储能合不上去,那你的开关就应该检修或更换了。
我们局全部的变电所均采用这种方式,很少烧合闸线圈。但是要考虑弹簧操作机构辅助接点容量问题。
合闸保持应该还是有用的吧。如果直流电压过低,可能导致合闸不成功,就需要合闸保持了。虽然说开关80%电压就要动作,但电压低了可靠性总比较差吧。
本人以前在检修时曾连续烧过两个合闸线圈,烧了换上我又把它烧了,汗一个。
回复
king331
2008年05月29日 18:42:09
11楼
虽然不太懂
先学习一下
顶起来,多谢各位大哥提出有水平的问题
回复