如何解决微机综合保护器的合闸自保持
shandian55412
2007年03月10日 13:17:55
只看楼主

我们在现场发现使用微机综合保护器后,原来使用的电磁式合闸机构(SN10-10断路器用),经常出现烧合闸线圈的问题,原因除了机械机构卡死(开关使用年限较长)、断路器的辅助节点接触不好外,微机 保护为了保证可靠合闸,使用了带自保持的防调回路设计,导致开关误动作,没有好的解决办法。微机

我们在现场发现使用微机综合保护器后,原来使用的电磁式合闸机构(SN10-10断路器用),经常出现烧合闸线圈的问题,原因除了机械机构卡死(开关使用年限较长)、断路器的辅助节点接触不好外,微机 保护为了保证可靠合闸,使用了带自保持的防调回路设计,导致开关误动作,没有好的解决办法。
微机
免费打赏
jiyisuiyue
2007年03月16日 12:50:23
2楼
在合闸回路加直流延时模块,延时一段时间自动断开即可。
回复
shandian55412
2007年03月18日 14:52:39
3楼
谢谢,非常感谢
回复

相关推荐