我们在做污废分流的排水管是经常会是这样排管,一根污水一根废水,中间有一根通气管,然后在伸顶通气时会有不同的方法: 一、 主通气管伸顶, 二、 污水或废水管其一伸顶通气 三、 污水和废水管同时伸顶通气 请问以上几种方案,那种通气性能最好?
我们在做污废分流的排水管是经常会是这样排管,一根污水一根废水,中间有一根通气管,然后在伸顶通气时会有不同的方法:
一、 主通气管伸顶,
二、 污水或废水管其一伸顶通气
三、 污水和废水管同时伸顶通气
请问以上几种方案,那种通气性能最好?
2楼
越多通气越好
回复
3楼
主通气管伸顶,最容易让人接受
回复
4楼
最近我发现其实并不是伸顶越多越好!比如说,第一个方案比第二个方案要好些!
气流的疏散畅通,望专家指正!
回复
5楼
不会是越多越好,通气的目的是破坏立管中因某用户排水而形成正压,使正压产生的气流最快速的排除是设计追求的效果(气流阻力最小),管道合理的连接、布置都是影响效果的因素,总体看单设主排气管的方案较好.
回复
6楼
当然是主管通气好了!
回复
7楼
主通气管伸顶,污水或废水管其一伸顶通气都可以,看哪一个更方便了
回复
8楼
通一根就行了
回复
9楼
我想问一下,实际工程中假如污废公用通气管,污废水立管伸顶,通气管不伸顶,这样做有什么利弊?谢谢哈!
回复
10楼
还有问题,一般主立管通气在最上面的管道可减管径,减后是否影响通气的性能;在做水池的时候因为水池上面有建筑物,可以不做通气管吗,做的话通气管拐弯会影响通气性能呢
回复
11楼
那么请问,到底是1好还是3好那??有没有人通过数学模型,或者气流动力来证明一下??
回复