在下诚心请教大跨度梁梁端底筋的问题
knockingon
knockingon Lv.2
2012年05月04日 12:43:23
只看楼主

在下从事电力行业变电站设计。变电站的建筑跨度经常是10m左右,且楼板上一般设置电力设备,造成结构设计时梁端底筋会很多,比梁端负筋多。 我想问的是:1、这样不知道会不会对强柱弱梁机制的实现构成障碍,因为我觉得梁端底部不受力,完全可以把一部分底筋锚入柱内就行,全部锚入会造成梁端实配钢筋面积很大。 2、满足《砼规》11.3.6第2款梁底筋和梁顶筋的面积比最小值后,是不是可以把其他梁底筋在柱边缘外的某个 地方断掉,不锚入柱内?这样既便于施工,也有利于强柱弱梁的实现,这样做不知道正不正确。

2012年05月04日 16:30:27
2楼
可以。。。。。。。。
回复
knockingon
2012年05月04日 21:31:43
3楼
貌似实际没有人这么做
回复
无间道
2012年05月05日 11:01:21
4楼
其实规范规定的意思是,钢筋锚固的具体位置,应该是按照内力的包络图,在钢筋不需要的点以外,在增加一的构造规定的锚固长度就可以了。也就是说你的想法是对的。但现实很少有人还这样做。因为在水平荷载作用下,两端地部是会受该作用影响的。这个内力作用是需要这些钢筋的。
回复
knockingon
2012年05月09日 23:11:42
5楼
谢谢楼上的答复,我在自己研究下