关于电缆敷设的问题
wangwenfeng987
2006年11月02日 11:58:34
来自于电站工程
只看楼主

请教各位专家,为何电缆在支、托架上从上到下排列顺序一般为从高压到低压,从强电到弱电,从主回路到次要回路,从近处到远处? 如果仅从火灾方面考虑,主要回路和次要回路是否反了?

请教各位专家,为何电缆在支、托架上从上到下排列顺序一般为从高压到低压,从强电到弱电,从主回路到次要回路,从近处到远处?
如果仅从火灾方面考虑,主要回路和次要回路是否反了?
免费打赏
tn_c_s
2006年11月03日 10:25:38
2楼
国标GB50217没有规定电缆从高压到低压、从强电到弱电在支、托架上的排列顺序为从上到下,只是规定从上到下和从下到上都可以,因地制宜。原因是从火灾方面考虑,两种排列方式没有本质差别。
回复
wangwenfeng987
2006年11月13日 14:13:19
3楼
多谢!
回复

相关推荐