排气过热度过低了 机子就保护停机了··是什么原因造成这种结果的额? 与油的凝稠度有关系没? 冷却水流量·压力都正常 但是有时排气过热度达到0.1不会跳机。是否传感器坏了 求解
排气过热度过低了 机子就保护停机了··是什么原因造成这种结果的额? 与油的凝稠度有关系没? 冷却水流量·压力都正常 但是有时排气过热度达到0.1不会跳机。是否传感器坏了 求解
12楼
制冷剂含油过多,或冷冻水冷量不够,或带载启动等,都会发生此故障。
回复
13楼
是否要关冷却水的出水口?
回复
14楼
解决方法:打开控制箱,关闭CH530电源,找到1A5加减载模块,测42A红色和黑色线阻值约230欧姆(减载线圈),测41A红色和黑色线阻值约230欧姆(加载线圈),1A6回油模块,44A红色和黑色线阻值约230欧姆,43A红色和黑色线阻值约230欧姆,在线圈没有烧掉、冷冻水流量正常、蒸发器趋近温度为3.5内正常、关掉冷却进水阀到3分之2,开机试运行。面向压缩机活塞气缸,左边减载电磁阀(42A),右边加载电磁阀(41A),电笔检查加载电磁阀芯是否有吸力或滴、哒声(1-3S切换),迅速切换界面到参数界面观察压缩机加载情况、压力情况,高压不可930Kpa以上,注意随时开大冷却进水阀。
不能解决换供油油滤和回油滤,用透明管检查油位,视情补加48#油。
回复
15楼
