【求解】RTHD的螺杆机排气温度过低怎么回事!
chen5634
chen5634 Lv.2
2012年05月04日 10:09:48
来自于制冷技术
只看楼主

排气过热度过低了 机子就保护停机了··是什么原因造成这种结果的额? 与油的凝稠度有关系没? 冷却水流量·压力都正常 但是有时排气过热度达到0.1不会跳机。是否传感器坏了 求解

排气过热度过低了 机子就保护停机了··是什么原因造成这种结果的额? 与油的凝稠度有关系没? 冷却水流量·压力都正常 但是有时排气过热度达到0.1不会跳机。是否传感器坏了 求解
免费打赏
co936201979
2012年05月05日 10:09:24
2楼
你说的情况不太明白;说清楚大家好给你分析故障好解决
回复
zhouhong1959
2012年05月13日 22:56:31
3楼
看看液镜满不满,可能缺氟了。
回复
ysz811117
2012年05月14日 07:42:37
4楼
排气过热度太低一般是吸气过热度太低,一般来说就是吸到液体了,主要考虑回油是否正常。因为蒸发器油太多的话就是蒸发不充分。
回复
gemstone002
2012年05月14日 17:28:44
5楼
使用中央空调冷凝器清洗机进行清洗
回复
bb3349
2012年05月16日 13:21:43
6楼
其他正常的话,一般是机组回液了,检查一下制冷剂的数量,或者膨胀阀的开启等。
回复
scyt123
2012年05月17日 11:07:05
7楼
不是很清楚啊!!
回复
happo
2012年05月18日 22:45:47
8楼
将蒸发器也为传感器罐往下移3厘米,问题肯定会解决
如果不移机组还会跑油
排气温度低的话油分效果特别差
详细的QQ67098691
回复
linianl
2012年06月06日 21:36:12
9楼
是油跑到蒸发器里而引起的,回油吧。
回复
jun2006
2012年06月08日 12:17:52
10楼
解决方法:打开控制箱,关闭CH530电源,找到1A5加减载模块,测42A红色和黑色线阻值约230欧姆(减载线圈),测41A红色和黑色线阻值约230欧姆(加载线圈),1A6回油模块,44A红色和黑色线阻值约230欧姆,43A红色和黑色线阻值约230欧姆,在线圈没有烧掉、冷冻水流量正常、蒸发器趋近温度为3.5内正常、关掉冷却进水阀到3分之2,开机试运行。面向压缩机活塞气缸,左边减载电磁阀(42A),右边加载电磁阀(41A),电笔检查加载电磁阀芯是否有吸力或滴、哒声(1-3S切换),迅速切换界面到参数界面观察压缩机加载情况、压力情况,高压不可930Kpa以上,注意随时开大冷却进水阀。
不能解决换供油油滤和回油滤,用透明管检查油位,视情补加48#油。
再不能解决请致电本人:邓工13826453539
回复
bj2008lai
2012年06月10日 14:56:35
11楼
同意。同时想问问是第一次开机时这情况,还是每次开机都是这样!
也建议开机前,油加热试试!
回复

相关推荐