低温冷藏库的冲霜
wangnan2006
2006年11月02日 10:28:24
来自于制冷技术
只看楼主

最近听说-18度冷藏库的冷风机可以采用水冲霜的方法,本人比较怀疑,有没有朋友做过这个实际例子?

最近听说-18度冷藏库的冷风机可以采用水冲霜的方法,本人比较怀疑,有没有朋友做过这个实际例子?
chao_1998
2006年11月02日 12:50:57
2楼
冷风机可以用水冲霜,已经有二三十年的历史了.
回复
wangnan2006
2006年11月02日 13:23:43
3楼
可是-18度的低温库用啊,0度冷藏库用应该很普遍的。低温库用我是没有碰到过
回复
guan_02
2006年11月02日 14:06:58
4楼
一般是热氨冲霜20-30分钟左右再用水冲霜===
回复
wangnan2006
2006年11月03日 11:34:20
5楼
昨天查看了1996年的ASHREA 手册中冷风机一章,说道(我翻译):
水冲霜是最快速的冲霜方法。效率高,并能有效的快速清洁整个盘管表面。水冲霜可以人工和自动运行,这种方法在库温比冰低很多时,人们不大希望用。但是它在-40度的低温下也有成功的应用。水冲霜一般用在大的工业冷却单元,在小型系统中几乎没有。
各位老大,能否有实际的经验的可以教我。
回复
yinhaijiao83
2006年11月03日 15:31:41
6楼
的确可以的!
对于大型的低温冷库,除霜的方法普遍采用热氨融霜+水冲霜。冲霜水使用冷凝水或者是压缩机钢套的冷却水。用单独的一台共水泵作为动力设备。末端采用梳形管。冷风机下部设置锥形接水盘。冲霜水管路的倾斜度视冷库温度及容量而定,一般情况下保证5%左右的斜度!
冲霜过程中水冲霜起主要作用。 系统的冲霜水路一旦冻结那末后果不堪设想。我7月份就接触过一个冲霜水路被冻结的冷库,冷风机的霜层热氨根本不能除尽!厚度竟然达到8cm左右。
回复
seantwhiss
2006年11月03日 23:09:53
7楼
现在水冲霜的确应用较为广泛,很多用户都非常喜欢他的节能优势。-18℃ 的冷藏库我们已经作了很多了,一定注意不要让冲霜水冻结,并且让其及时排出库外,否则后果是很麻烦的。
回复
wangnan2006
2006年11月04日 08:24:10
8楼
非常感谢回复,看起来水冲霜具备很大的优点:1是节能,2是彻底,和热气冲霜结合是很好的方法。设计时候要注意冲霜水路的细节,防止冻结是要点。
回复
chao_1998
2006年11月04日 17:03:25
9楼

在零下二十多度也没有问题.
回复
wangnan2006
2006年11月05日 11:17:16
10楼
各位,我忘记补充一点,我一直想说的是在氟系统冷风机中采用水冲霜,不是在氨系统中,上面两位老师都提到氨系统。
回复
lzc530
2006年11月06日 14:01:41
11楼
在氟系统中我们车间的急冻库-35度的也是采用了水冲霜。在生产线的氨系统双螺旋单冻机也是采用水冲霜的。效果很好。节能。除霜好。。
回复