【请问】总配电用3P还是4P开关比较合理呢?
tanhairong100
2012年05月03日 23:58:36
只看楼主

大伙来讨论一下总配电用3P还是4P开关比较合理呢?个人认为用3P不安全 因为在同一电缆里面电流会有部分传到N线 这样存在安全隐患 现在工程中都是用3P的 本人觉得4P比较安全可靠 期待哥哥姐姐们来讨论.............................

大伙来讨论一下总配电用3P还是4P开关比较合理呢?个人认为用3P不安全 因为在同一电缆里面电流会有部分传到N线 这样存在安全隐患 现在工程中都是用3P的 本人觉得4P比较安全可靠 期待哥哥姐姐们来讨论.............................
免费打赏
lingxuct
2012年05月08日 08:52:22
12楼

我们提倡用100极的,那就能做到100%地安全了!!!!!!!!!!
回复
andy20024014
2012年05月08日 09:03:43
13楼
为什么呢?照明一般没有漏电保护,怎么还要4P的呢?
回复
liyanlirenyan
2012年05月08日 10:13:30
14楼
看看四极断路器的选用吧!! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式: 1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路; 2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开; 3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路; 4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开; 5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路; 6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。 1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。
回复
chavey
2012年05月08日 10:39:06
15楼
3P就够了啊!
回复
chenjiagui95
2012年05月08日 11:51:01
16楼
沙发
回复
wangxf
2012年05月08日 16:05:16
17楼
两路不同电源进线时,建议选用4P断路器!
回复
宛龙九八
2012年05月10日 10:11:00
18楼
在电子设备配电系统中,我们一般采用TPN塑壳断路器,即N线不与相线同时分断的断路器,减少N线断线引起电子设备电源中性点漂移而过电压损坏的几率。
回复
菲奥拉诺
2012年05月10日 13:32:34
19楼
说的很清楚了。学习了!
回复
tdqhappy0
2012年05月10日 21:14:58
20楼
当然是4P的了,做多了就知道为什么了
回复
guotianxing-123
2012年05月11日 15:13:30
21楼
同意。如果带零序保护的话N线只允许在零序CT后侧一点接地(一般都是在变压器处接地)
回复

相关推荐

APP内打开