大伙来讨论一下总配电用3P还是4P开关比较合理呢?个人认为用3P不安全 因为在同一电缆里面电流会有部分传到N线 这样存在安全隐患 现在工程中都是用3P的 本人觉得4P比较安全可靠 期待哥哥姐姐们来讨论.............................

大伙来讨论一下总配电用3P还是4P开关比较合理呢?个人认为用3P不安全 因为在同一电缆里面电流会有部分传到N线 这样存在安全隐患 现在工程中都是用3P的 本人觉得4P比较安全可靠 期待哥哥姐姐们来讨论.............................
免费打赏
kekexie22
2012年05月11日 16:39:48
22楼
低压零序保护是“单相接地短路保护”,是低压进线断路器保护中薄弱的补充保护,当低压零序保护的零序电流互感器套在工作接地线上时,是漏电保护,这时跳进线时应断(N)零。
回复
huangzhihua6943
2012年05月12日 15:26:37
23楼
,此讨论的内容还不错,学习了!
回复
taohongwang
2012年05月12日 18:19:02
24楼
最好采用三极开关,避免因断零引起大量的单相设备烧坏。因为断零的危险及其隐蔽,断零后灯泡依然会亮,电动机依然工作,人们很难发现断零故障。待设备烧坏后,才能发现断零,但为时已晚。