北方空调供热负荷该是多大???
zjaj118
zjaj118 Lv.3
2006年11月01日 21:44:01
来自于热泵工程
只看楼主

想了解一下,北方如大连 别墅房的单位面积的供热负荷大概是多少?(采用风机盘管供热) 因为不了解的习惯,好像室外温度在零下11-19℃ 室内温度要求在20℃。温差在35℃左右。 听北方施工人员说好像也就是120瓦/平米。但我感觉太小。 到这来请教一下有经验的师父们!!!!!!

想了解一下,北方如大连
别墅房的单位面积的供热负荷大概是多少?(采用风机盘管供热)
因为不了解的习惯,好像室外温度在零下11-19℃ 室内温度要求在20℃。温差在35℃左右。
听北方施工人员说好像也就是120瓦/平米。但我感觉太小。
到这来请教一下有经验的师父们!!!!!!
免费打赏
变风量顾问
2006年11月13日 16:19:47
12楼

支持一下,学习学习,主要是热辐射的区别!
回复
mq_1221
2006年11月14日 11:29:34
13楼
山东济南,面积13500平方米,层高7.5米的仓库,维护结构为彩钢板
空调供热负荷多大呢?
如果采用暖气片又是怎样的呢?
回复
mq_1221
2006年11月14日 11:35:07
14楼
济南,面积13500平方,层高7.5米,维护结构为彩钢板。
请问空调供热负荷要多大?
暖气片供热呢?
回复
xd-xdcad
2006年11月26日 10:42:37
15楼
采暖热负荷与空调冬季热负荷有什么区别呢?
为什么采暖热指标远远小于空调热指标?两者不都是为了确保室内18±2℃吗?
我不是暖通专业的,清指教,谢谢
回复
vincent_nk
2006年11月26日 20:51:25
16楼

空调要新风的。
回复
zjaj118
2006年12月28日 21:13:10
17楼
谢谢大家的支持。
回复
xbhxbh911
2006年12月29日 14:10:29
18楼
我在北京,120W足够了
回复
ysd-1980
2007年01月04日 13:19:59
19楼
建筑物类型 热指标(W/m2)
普通住宅 55 - 61
居住区综合 57 - 63
学校、办公 57 - 77
医院、托幼 61 - 77
旅 馆 57 - 67
商 店 61 - 77
食堂、餐厅 109 - 134
影剧院、展览馆 90 - 110
大礼堂、体育馆 109 - 158
采暖热指标参考值
上述数据以中原地区为参考,用户可根据所在地域不同适当增减:华北地区可增加30-50%,西北、东北地区可增加70-100%,长江流域可减少20-30%。
数据仅供参考,具体以暖通设计为准。
比较权威
回复
3huilang3
2007年08月05日 16:28:14
20楼
这些是按整个建筑物,还是按房间估算的?还是都可以?
回复
3huilang3
2007年08月05日 16:39:41
21楼
综合楼又怎么估算?