北方空调供热负荷该是多大???
zjaj118
zjaj118 Lv.3
2006年11月01日 21:44:01
来自于热泵工程
只看楼主

想了解一下,北方如大连 别墅房的单位面积的供热负荷大概是多少?(采用风机盘管供热) 因为不了解的习惯,好像室外温度在零下11-19℃ 室内温度要求在20℃。温差在35℃左右。 听北方施工人员说好像也就是120瓦/平米。但我感觉太小。 到这来请教一下有经验的师父们!!!!!!

想了解一下,北方如大连
别墅房的单位面积的供热负荷大概是多少?(采用风机盘管供热)
因为不了解的习惯,好像室外温度在零下11-19℃ 室内温度要求在20℃。温差在35℃左右。
听北方施工人员说好像也就是120瓦/平米。但我感觉太小。
到这来请教一下有经验的师父们!!!!!!
lihe134
2006年11月02日 23:57:24
2楼
我是山东这边的

我们这冬季采暖负荷也就80左右!

也要看具体情况了

建筑的结构、功能和人员情况也很重要!
回复
vincent_nk
2006年11月05日 17:16:56
3楼
感觉120应该可以了,严格计算的话,可能要远远小于它
回复
rrnnxx
2006年11月06日 11:22:36
4楼
要看是什么场所使用。我现在在外面,回去后可以发一个各场所的大概热负荷给你。
回复
liutao666
2006年11月07日 17:32:21
5楼
我是山东这边的

我们这冬季采暖负荷也就80左右!

也要看具体情况了

建筑的结构、功能和人员情况也很重要!
回复
tangwt2004
2006年11月12日 13:05:25
6楼
首先要看看是不是节能建筑
以及相关的建筑类型、用途等
回复
ltrlcjm
2006年11月12日 16:54:12
7楼
首先看建筑物的使用性质,是否匹配新风系统。
地理位置不同,建筑结构要求也不同,就像南方24墙、北方37或49墙一样,北方地区保温措施也比较好,所以热负荷差异不会很大,可以参考热力管道设计规范中有关介绍。里面给出各类建筑的面积热负荷指标。
回复
maryly
2006年11月13日 10:03:38
8楼
热指标100就足够了,只要房屋设计的是节能型的,没问题了
回复
maryly
2006年11月13日 10:11:14
9楼
建筑物类型 热指标(W/m2)
普通住宅 55 - 61
居住区综合 57 - 63
学校、办公 57 - 77
医院、托幼 61 - 77
旅 馆 57 - 67
商 店 61 - 77
食堂、餐厅 109 - 134
影剧院、展览馆 90 - 110
大礼堂、体育馆 109 - 158
采暖热指标参考值
上述数据以中原地区为参考,用户可根据所在地域不同适当增减:华北地区可增加30-50%,西北、东北地区可增加70-100%,长江流域可减少20-30%。
数据仅供参考,具体以暖通设计为准。

回复
wilsonsport
2006年11月13日 10:41:27
10楼
北方空调供热负荷见CJJ34-2002《城市热力网设计规范》3.1.2条第3款 空调热负荷中表3.1.2-2空调热指标冷指标推荐值。9楼的朋友把采暖热负荷指标和空调热负荷指标混为一谈是错误的。
回复
bjgdlsg
2006年11月13日 10:51:04
11楼
按照课本和有关书籍公式算算呗,和各种因素有关.