关于排水立管出户变径的问题,飞扬解答下
liuxiang0142
2006年11月01日 21:43:47
只看楼主

用天正算排水管径的时候,怎么算到上面的管径是最小的啊!这个是做程序的时候故意设置的吗?不是出户的管道比下边的管径大一级的吗?飞扬解答一下。

用天正算排水管径的时候,怎么算到上面的管径是最小的啊!这个是做程序的时候故意设置的吗?不是出户的管道比下边的管径大一级的吗?飞扬解答一下。
免费打赏
请勿飞扬
2006年11月02日 09:19:42
2楼
"出户的管道比下边的管径大一级"

的确没有考虑,能不能给1个例子说明?
目前程序就是根据流量算管径的
回复
h_kaspersky
2006年11月02日 09:30:09
3楼
出户管比排水主管大一级。
回复
liuxiang0142
2006年11月02日 14:26:13
4楼
是的 我说的是排水伸顶通气管 飞扬你随便画下就知道了。
回复
huhu8107
2006年11月03日 09:13:51
5楼
伸顶通气管一般计算出来肯定比下面的管道小,我认为没有什么问题!
出户管是指排出建筑物接检查井的管道,不是指伸顶通气管!
回复
linmin05200140
2006年11月03日 09:28:29
6楼
你想加分才无聊的出这无聊的问题吧!
回复
h_kaspersky
2006年11月03日 10:32:26
7楼
伸顶通气管比立管小一级;排出管比立管大一级,应该是这样!
回复
liuxiang0142
2006年11月06日 08:41:47
8楼
你们做的伸顶通气管出屋面是不比室内立管径大一级吗?
回复
cailiang008
2006年11月07日 21:51:17
9楼
8楼:
4.6.15 伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-130C的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。

7楼: 排出管径一般是放大一级
回复
jzh_nc
2006年11月08日 10:36:24
10楼
阿亮所言第一条正确.
第二条不完全.6层的单元宿舍一根De110的立管,接6个厨房,其排除管你也发大一级吗??