回气管震动有什么办法?
thxypengo
thxypengo Lv.2
2006年11月01日 21:17:47
来自于制冷技术
只看楼主

一台国产余姚捷丰风冷热泵机膨胀阀严重结霜,在换了新的膨胀阀后与过滤器后,重新焊接好后,压缩机与板换之间的回气管震动的厉害,本人认为雪种不够再向系统里充注雪种,膨胀阀没有结霜,但还是震动的厉害,有哪位哥哥能帮小弟解决这个问题?

一台国产余姚捷丰风冷热泵机膨胀阀严重结霜,在换了新的膨胀阀后与过滤器后,重新焊接好后,压缩机与板换之间的回气管震动的厉害,本人认为雪种不够再向系统里充注雪种,膨胀阀没有结霜,但还是震动的厉害,有哪位哥哥能帮小弟解决这个问题?
免费打赏
kaorinb
2006年11月30日 09:07:57
12楼
将铜管多折几个90度弯,哈哈,这样最简单,也可加防震橡胶.方法很多,其实自已可以动手的,不过板换器也不能固定太死
回复
zxcv10071532
2007年05月12日 14:55:23
13楼
膨胀阀
回复
zxcv10071532
2007年05月12日 14:59:15
14楼
膨胀阀需调节
回复
dus.123
2007年05月14日 18:03:22
15楼
我觉得如果更换前没有这个问题,那就是你们在更换中出的问题,1;在工作中碰到什么了.2;管路在焊接中没走顺.如更换前有就应该找毛病在那.