回气管震动有什么办法?
thxypengo
thxypengo Lv.2
2006年11月01日 21:17:47
来自于制冷技术
只看楼主

一台国产余姚捷丰风冷热泵机膨胀阀严重结霜,在换了新的膨胀阀后与过滤器后,重新焊接好后,压缩机与板换之间的回气管震动的厉害,本人认为雪种不够再向系统里充注雪种,膨胀阀没有结霜,但还是震动的厉害,有哪位哥哥能帮小弟解决这个问题?

一台国产余姚捷丰风冷热泵机膨胀阀严重结霜,在换了新的膨胀阀后与过滤器后,重新焊接好后,压缩机与板换之间的回气管震动的厉害,本人认为雪种不够再向系统里充注雪种,膨胀阀没有结霜,但还是震动的厉害,有哪位哥哥能帮小弟解决这个问题?
h------p
2006年11月02日 13:32:14
2楼
加避震管...
回复
凡人
2006年11月03日 10:36:20
3楼
加避震胶垫或者把管弯个角度减少共振
回复
baxinda23
2006年11月03日 14:51:22
4楼
有气液分离吗?
同意上面楼主加弯管的做法。
回复
yinhaijiao83
2006年11月03日 15:21:28
5楼
有可能焊接后系统内部的空气没有得到彻底的排除。从而引起了压力的波动。
回复
loveyoukwj
2006年11月04日 08:53:56
6楼
试着加一个软接上去啊,那样可以很好地减小传振。
回复
chao_1998
2006年11月04日 09:51:20
7楼
可能由于这是你的压缩机与板换之间的管路短,震动是由压缩机传过无的.
回复
qx3
2006年11月04日 12:46:24
8楼
我觉得主要是系统匹配的问题,该要个汽液分离,不知道压缩机工作时声音大否,大就是了.弯管是个很好的解决震动传递的方法,但是治标不治本.主要问题还是为什么压缩机回产生这么大的震动?
回复
fdx2112
2006年11月04日 14:52:18
9楼


应当是这方面造成的原因...
回复
thxypengo
2006年11月05日 10:36:58
10楼
到上班的时候我去拍几张相片回来给大家看一下,有没有这个可能呢?把压缩机的四机定位螺栓的四脚定位不平衡导致的?
回复
jianjing511629
2006年11月29日 21:51:29
11楼
回气管改U行 加装避震管和角马固定