请教有关虹吸式屋面排水问题
qiqivv
qiqivv Lv.2
2006年11月01日 17:16:31
只看楼主

一栋200米高的办公楼,拟采用虹吸式屋面排水,请问,立管排水是否需要做中继水箱减压后再排放

一栋200米高的办公楼,拟采用虹吸式屋面排水,请问,立管排水是否需要做中继水箱减压后再排放
老谭
2006年11月01日 21:27:29
2楼
排出管处做消能井
回复
sharperd
2006年12月28日 16:04:49
3楼
不需要,只要厂家提供的水力计算书满足要求就可以了,高层虹吸排水对虹吸厂家的管道压力控制能力要求较高,需要厂家有较强的设计能力才能满足要求,最好是有过类似的高层实例的厂家进行设计安装。

本人从事虹吸多年,欢迎对这方面有兴趣得朋友一起讨论学习
捷流技术工程(广州)有限公司
联系电话:13711485659 赵
邮箱:raiffzhao@163.com
回复

相关推荐

APP内打开