电缆敷设问题
ivanpure
ivanpure Lv.4
2006年11月01日 16:31:40
只看楼主

1kv以上,1kv以下电力电缆和控制电缆可以并列敷设么规范说后两者可以,但是第一个呢是不是只有空开一定的间隔就可以了呢

1kv以上,1kv以下电力电缆和控制电缆可以并列敷设么
规范说后两者可以,但是第一个呢
是不是只有空开一定的间隔就可以了呢
免费打赏
mjia
2006年11月01日 17:13:49
2楼
1kv以上,1kv以下的电缆如果真的受条件限制的话,中间加个隔板就没问题了