【请教】在梁上预留那么大的洞,想问问这个设计是不是有问题啊?
cyf12393
cyf12393 Lv.2
2012年05月02日 22:08:08
来自于工地图片
只看楼主

大家看看吧。

大家看看吧。

20120502812.jpg


20120502813.jpg


20120502814.jpg


20120502816.jpg


20120502817.jpg


20120502819.jpg

免费打赏
wuxueying111
2012年05月08日 15:48:37
42楼
我觉得要补强钢筋 可以访问看一下 www.gchcl.com
回复
team520
2012年05月08日 18:40:53
43楼
来学习,谢谢楼主
回复
结构老兵
2012年05月08日 18:50:38
44楼
满足1/3的要求,只是构造不对
回复
zhayanzu-22
2012年05月31日 16:32:07
45楼
大概是施工方漏了加强筋.
回复
wei5858
2012年05月31日 23:10:32
46楼
楼主好贴子,收藏了,学习学习!
回复
wangzi0911
2012年06月04日 11:38:46
47楼
大家说的都很好,
洞口不超过梁高1/3,
洞口四周设置附加筋及箍筋,
尽量设在梁中部1/3。
回复
hwqlovemjs777
2012年07月30日 17:02:34
48楼
这么大的洞设计应该考虑加强了吧
回复
szoneqianyg
2012年08月04日 14:23:24
49楼
梁上开洞,洞口要加强的吧。
钢筋施工质量实在不敢恭维