32楼
赞同!洞口周围必须设置加强筋
并且开洞要尽量避开梁柱的..
回复
33楼
钢筋施工水平很差,柱钢筋焊接不规范,箍筋尺寸偏差较大,最后一幅图箍筋是帮错了吧,好好读一下图纸,支模都不知道是什么形状的柱或剪力墙。
回复
34楼
设计是没有大的问题 但施工工艺做法有问题 电渣压力焊已不允许使用了吧 留洞应认真复核设计规范的洞口截面及加强处理
回复
35楼
主次梁交接处必须设置吊筋。
回复
36楼
预埋套管处应设置加强筋
回复
37楼
这洞口够吓人的
回复
38楼
好像其他的梁都没有腰筋
回复
39楼
设计都不担心,你们担心干嘛
回复
40楼
洞口无补强钢筋,没有避开加密区`~!~~~~
回复
41楼
两个洞的距离太近了,连续开洞净距>3D
回复