【请教】在梁上预留那么大的洞,想问问这个设计是不是有问题啊?
cyf12393
cyf12393 Lv.2
2012年05月02日 22:08:08
来自于工地图片
只看楼主

大家看看吧。

大家看看吧。

20120502812.jpg


20120502813.jpg


20120502814.jpg


20120502816.jpg


20120502817.jpg


20120502819.jpg

免费打赏
倚楼听风雨
2012年05月07日 15:35:50
32楼

赞同!洞口周围必须设置加强筋
并且开洞要尽量避开梁柱的..
回复
lghlgh111222333
2012年05月07日 17:25:55
33楼
钢筋施工水平很差,柱钢筋焊接不规范,箍筋尺寸偏差较大,最后一幅图箍筋是帮错了吧,好好读一下图纸,支模都不知道是什么形状的柱或剪力墙。
回复
dangxinmin
2012年05月07日 17:46:49
34楼
设计是没有大的问题 但施工工艺做法有问题 电渣压力焊已不允许使用了吧 留洞应认真复核设计规范的洞口截面及加强处理
回复
shayuan219000
2012年05月07日 17:57:05
35楼
主次梁交接处必须设置吊筋。
回复
sophia1061
2012年05月07日 21:13:39
36楼
预埋套管处应设置加强筋
回复
mutou3296
2012年05月07日 22:07:11
37楼
这洞口够吓人的
回复
lookforyoufun
2012年05月08日 08:52:49
38楼
好像其他的梁都没有腰筋
回复
温员外
2012年05月08日 11:06:45
39楼
设计都不担心,你们担心干嘛
回复
敬于才华
2012年05月08日 11:28:34
40楼
洞口无补强钢筋,没有避开加密区`~!~~~~
回复
chenerxia
2012年05月08日 15:18:51
41楼
两个洞的距离太近了,连续开洞净距>3D
回复