【急求】是不是可以私自分断高压,自己移动箱变?
wxdnsd
wxdnsd Lv.3
2012年05月02日 20:49:40
只看楼主

我单位有一箱变,箱变前有一高压分接箱。请问我单位想移动箱变,是不是可以私自分断(10KV)高压,自己移动箱变?箱变和分接箱的产权归我单位,且相距10米,都在我单位院内。分接箱前用100多米交联电缆地埋直连局架空线路。[ 本帖最后由 wxdnsd 于 2012-5-6 21:26 编辑 ]

我单位有一箱变,箱变前有一高压分接箱。请问我单位想移动箱变,是不是可以私自分断(10KV)高压,自己移动箱变?
箱变和分接箱的产权归我单位,且相距10米,都在我单位院内。分接箱前用100多米交联电缆地埋直连局架空线路。

[ 本帖最后由 wxdnsd 于 2012-5-6 21:26 编辑 ]
免费打赏
caidongxiang
2012年05月04日 12:22:44
12楼
不行的,因为你箱变的高压电源是从上一级的电缆分线箱下来的,要供电局先停电才行,另外你以为的话,到上一级的电缆分线箱得电缆也要跟换了。
回复
zyz8438
2012年05月04日 13:03:09
13楼
高压分接箱,还有其他供电回路,应该是其他用户的,你怎么能擅自停掉?
回复
popyvsshe
2012年05月04日 13:52:57
14楼
必须去电力局申请的,10KV需要特种施工的。
除非你们单位就是电力局。
回复
zhuyong8417
2012年05月04日 13:59:18
15楼
看看和供电公司签的用电合同和调度协议就知道了,或者问问调度就是了。这种事情不能急,还是按规定办,不要给自己找麻烦
回复
xieqixin
2012年05月04日 16:42:09
16楼
电力法应该有规定的!
回复
yue1945
2012年05月04日 18:59:42
17楼
最好是先咨询95598后再施工
回复
yaojiao1989
2012年05月04日 19:26:46
18楼
看你的高压线是从那里引来的 和供电局高压柜有开关连着就可以 断开开关操作 否则不行
回复
hkgd8848
2012年05月04日 19:36:09
19楼
看移动的东西产权是谁的,属于供电的就不能动
回复
ysq029
2012年05月04日 21:44:46
20楼
要移动的设备谁管理,自己管理的话,当然没问题
回复
hssxcqb
2012年05月04日 22:01:36
21楼
看移动的东西产权是谁的,属于供电的就不能动
回复