【急求】是不是可以私自分断高压,自己移动箱变?
wxdnsd
wxdnsd Lv.3
2012年05月02日 20:49:40
只看楼主

我单位有一箱变,箱变前有一高压分接箱。请问我单位想移动箱变,是不是可以私自分断(10KV)高压,自己移动箱变?箱变和分接箱的产权归我单位,且相距10米,都在我单位院内。分接箱前用100多米交联电缆地埋直连局架空线路。[ 本帖最后由 wxdnsd 于 2012-5-6 21:26 编辑 ]

我单位有一箱变,箱变前有一高压分接箱。请问我单位想移动箱变,是不是可以私自分断(10KV)高压,自己移动箱变?
箱变和分接箱的产权归我单位,且相距10米,都在我单位院内。分接箱前用100多米交联电缆地埋直连局架空线路。

[ 本帖最后由 wxdnsd 于 2012-5-6 21:26 编辑 ]
免费打赏
wxdnsd
2012年05月02日 20:54:03
2楼
新手也成了一星级助理?恭喜自己!
回复
天空蔚蓝
2012年05月02日 21:56:52
3楼
位置是谁定的啊?
回复
chjs001
2012年05月02日 23:09:17
4楼
箱变外面的开关是没有办法动的,像你这种情况要去供电部门申请了因为要动到他们的高压外线。。。。。
回复
lingxuct
2012年05月03日 09:16:53
5楼

“私自分断(10KV)高压”的开关设备属谁管辖?

电调设备要由电调发令才能操作,电调许可设备要电话联系,电调同意后才能操作,以上是你单位有高压操作(接受电调命令权限电工)才可以。

我想楼主所说的10KV开关设备,你们可能没有操作的权限,那就不能动!
回复
mente521
2012年05月03日 09:57:25
6楼
看怎么划分的?如果此相变高压线路要是从你自己物业的高压配电室过来的,(也就是说高压计量)那样你就可以随便拉闸、移位啦
回复
binnozhang
2012年05月03日 10:07:42
7楼
路过看看。。。
回复
mqli2004
2012年05月04日 08:48:05
8楼
要移动的设备谁管理,自己管理的话,当然没问题。
回复
afeihu
2012年05月04日 09:13:28
9楼
完全同意这种方法。
回复
afeihu
2012年05月04日 09:16:27
10楼
有调度操作许可,施工单位还必须有箱变安装施工资质才行,否则是不可以动的。私自动绝对不允许!
回复
hhzzjfwx
2012年05月04日 09:32:52
11楼
绝对不可以,必须调度许可