最近在做一个小区的扩初,建筑布置大致是大型车库作为地下室,地下室上面有多栋高层,当地地下水位较低,地下室不做地板和砼外墙 采用一般的砖砌填充墙(大致外型如附图),扩初时有些疑问,请论坛的前辈指点指点。1、嵌固端是选在基础顶面还是车库顶板?若车库层满足高规12.2.1条规定时是否可以选在车库顶板?2、底部加强区是选车库顶板作为起算点按规范要求选取然后延伸至基础顶面还是直接以基础面作为起算点按规范要求选取?
最近在做一个小区的扩初,建筑布置大致是大型车库作为地下室,地下室上面有多栋高层,当地地下水位较低,地下室不做地板和砼外墙 采用一般的砖砌填充墙(大致外型如附图),扩初时有些疑问,请论坛的前辈指点指点。
1、嵌固端是选在基础顶面还是车库顶板?若车库层满足高规12.2.1条规定时是否可以选在车库顶板?
2、底部加强区是选车库顶板作为起算点按规范要求选取然后延伸至基础顶面还是直接以基础面作为起算点按规范要求选取?
3、基础作为嵌固端,车库顶板作底部加强区起算点然后延伸至基础顶面,车库层墙、柱、顶部、顶板梁配筋按高规12.2.3调整,这样处理是否可行,如果可行结果是否偏安全从而经济上有些不合理。
4、可否推荐您的处理方法?
12楼
从图和文字表述看,地下室外墙没有土约束,故顶板不能做为嵌固端。
回复
13楼
基础作为嵌固端吧,刚度比满足2也不绝对
回复
14楼
基础做嵌固端,会变成复杂高层结构,审图不好弄。
回复
15楼
这个属于设计问题,但我不明白的是为什么没有设置地下室的现浇墙体。
回复
16楼
同意2楼观点
回复
17楼
首先这个不能算地下室,因此不可能成为高层的嵌固端;如果高层与地下室均不设缝,那么这个结构是大底盘多塔楼结构。
搞清楚这两点,其他问题就都有答案了。
回复
18楼
第二种嵌固端的前提首先需要判定是否形成地下室。
回复
19楼
季节性的上层滞水是有的, 建筑的意思是主楼下面做一块底板,车库下面就按一般的地面做法,我觉得很有问题 一方面到时候车库潮湿是肯定的,另一方面到时候地面不均匀沉降肯定也会很严重,你觉得这车库地面怎么处理比较合适?
回复
20楼
回复
21楼
新手,学习下
回复