关于大型地下室没有底板和外墙情况下嵌固端、底部加强区选取的相关问题。
hekang198764
2012年05月02日 18:24:16
只看楼主

最近在做一个小区的扩初,建筑布置大致是大型车库作为地下室,地下室上面有多栋高层,当地地下水位较低,地下室不做地板和砼外墙 采用一般的砖砌填充墙(大致外型如附图),扩初时有些疑问,请论坛的前辈指点指点。1、嵌固端是选在基础顶面还是车库顶板?若车库层满足高规12.2.1条规定时是否可以选在车库顶板?2、底部加强区是选车库顶板作为起算点按规范要求选取然后延伸至基础顶面还是直接以基础面作为起算点按规范要求选取?

最近在做一个小区的扩初,建筑布置大致是大型车库作为地下室,地下室上面有多栋高层,当地地下水位较低,地下室不做地板和砼外墙 采用一般的砖砌填充墙(大致外型如附图),扩初时有些疑问,请论坛的前辈指点指点。
1、嵌固端是选在基础顶面还是车库顶板?若车库层满足高规12.2.1条规定时是否可以选在车库顶板?
2、底部加强区是选车库顶板作为起算点按规范要求选取然后延伸至基础顶面还是直接以基础面作为起算点按规范要求选取?
3、基础作为嵌固端,车库顶板作底部加强区起算点然后延伸至基础顶面,车库层墙、柱、顶部、顶板梁配筋按高规12.2.3调整,这样处理是否可行,如果可行结果是否偏安全从而经济上有些不合理。
4、可否推荐您的处理方法? 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
hyp1962
2012年05月02日 20:31:11
2楼
这个建筑布置属于没有地下室的情况.车库可以视为高层的裙房.
嵌固端只能选在基础顶面,车库顶板无论如何均不能视为嵌固端.
回复
hekang198764
2012年05月03日 14:36:05
3楼
那请问嵌固端的起算点是否也应该是基础顶面?
回复
cszntd
2012年05月03日 17:08:09
4楼
若车库顶做嵌固端其下层侧向刚度应大于上层2倍,否则不能当嵌固端
回复
whjsun
2012年05月04日 08:36:42
5楼
同意2楼的意见
回复
hyp1962
2012年05月04日 23:20:30
6楼
“若车库顶做嵌固端其下层侧向刚度应大于上层2倍,否则不能当嵌固端”这种理解是不正确的,认真看看规范。
回复
mini结构师
2012年05月07日 10:34:38
7楼
2楼表达的已经很明确了。
回复
glxfl
2012年05月07日 11:40:50
8楼
如满足规范相关的要求,车库顶板作为嵌固层是可行的。地下水位低,难道季节性的上层滞水也没有嘛?防水措施还是要的。
如将地下室作为裙房处理,有可能出现上部结构偏心超限。
回复
dddyaozg
2012年05月07日 16:37:59
9楼
我还是认为将嵌固端设置在地下室顶板
1:你只要满足地下一层和地上一层的刚度比,地下室外墙算在上下层刚度比内本来就不太合适。
2:你如果嵌固端设置在地下室底板,就属于多塔建筑。超限。
回复
gfdgfeggss
2012年05月07日 17:17:48
10楼
谢谢楼主分享
回复
guanpei_1985
2012年05月07日 19:27:52
11楼
看帖回帖,学习受教了
回复