消防水箱要和生活水箱分开吗
eline
eline Lv.4
2004年04月15日 09:58:00
只看楼主

按新规范3.2.8条,是不是消防水箱要和生活水箱分开设置了呢

按新规范3.2.8条,是不是消防水箱要和生活水箱分开设置了呢
免费打赏
eagles
2004年04月15日 12:42:09
2楼
确实
回复
xr-sz
2004年04月15日 19:31:50
3楼
要。
回复
zzg1880
2004年04月15日 20:17:01
4楼
是的,要按规范设计,这样就不会出现大的问题。
回复
oneapple
2004年10月15日 13:59:25
5楼
规范上说的是应分设
好像还不是必须
有回旋的余地吧
回复
pretty2000
2004年10月15日 14:55:13
6楼
新规范是2004年版的吗???
我怎么没看着
回复
liuchengwei123
2004年10月15日 15:06:12
7楼
消防水箱与生活饮用水箱必须分开,但消防水箱可生活杂用水箱合用。生活杂用
水如:空调补水、绿化浇洒用水等。
回复
liuchengwei123
2004年10月15日 15:07:19
8楼
消防水箱与生活饮用水箱必须分开,但消防水箱可生活杂用水箱合用。生活杂用
水如:空调补水、绿化浇洒用水等。
回复
xichen_30
2004年10月15日 15:27:59
9楼
可以这么理解。
回复
mzy
2004年10月15日 15:42:26
10楼
6楼的,2004版?你出版的?
我只听说2003的是最新的了。
8楼的说的够清楚了。
回复
hujl2001
2004年10月15日 23:44:58
11楼
同意10楼意见。
回复