想问一下,在化工企业施工时,电气接地与仪表接地有什么具体要求吗。电气接地主要考虑人员的安全,仪表接地主要考虑对信号的干扰,对地电阻阻值小于1欧姆。想问一下,如果在仪表控制室内,仪表接地是否可以与电气接地共用接地排,如果不用等电位连接器该如何办?(仪表不做单独的接地系统)
想问一下,在化工企业施工时,电气接地与仪表接地有什么具体要求吗。电气接地主要考虑人员的安全,仪表接地主要考虑对信号的干扰,对地电阻阻值小于1欧姆。想问一下,如果在仪表控制室内,仪表接地是否可以与电气接地共用接地排,如果不用等电位连接器该如何办?(仪表不做单独的接地系统)
2楼
“?(仪表不做单独的接地系统)”
“仪表接地是否可以与电气接地共用接地排,如果不用等电位连接器该如何办?”
化工企业还有“等电位连接器”?还“仪表不做单独接地系统”?
上面这些话都是脱离实际的,仪表系统的接地肯定不能与电气强电系统接地相连!
所以,不存在“怎么办”!!!!
仪表做一个独立的接地装置有什么难?要花多少钱吗,说话要符合实际!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-2 20:38 编辑 ]
回复
3楼
我现在在操作外资电网公司(继电保护、变电站方向、偏软件)的嵌入式软件工程师和项目工程师职位,三年以上经验,英语要求读写。薪资是10-12k,12月,年终2个月薪资奖金。有问题可咨询qq2449386646
回复
4楼
“操作...嵌入式软件工程师和项目工程师职位”?
你能说说对楼主问题的意见或建议?
回复